本帖最后由 com0879 于 2013-5-8 12:40 编辑 终端照明PZ30箱中,2级的浪涌保护器前面能加2级的熔断器吗?零线能过熔断器吗?请大家指点!谢谢!{:1_105:}
本帖最后由 com0879 于 2013-5-8 12:40 编辑
终端照明PZ30箱中,2级的浪涌保护器前面能加2级的熔断器吗?零线能过熔断器吗?请大家指点!谢谢!{:1_105:}
2楼
沙发,等待高手解答
回复
3楼
相线要接断路器或熔断器,N线不能断开,可以通过浪涌保护器接地。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-5-8 13:45 相线要接断路器或熔断器,N线不能断开,可以通过浪涌保护器接地。为什么 N线不能断开
回复
5楼
2级浪涌保护器除了ABC三相外,还需在N线和PE线接一个,这个在各种防雷规范里都有
而且如果你ABC三相浪涌保护器前是用熔断器来做保护防止接地的话,那么N线浪涌保护器前也要用熔断器
你可以理解为这个熔断器其实没有接在正常线路的N线上
回复
6楼
个人意见N线不能断开(不串熔断器),如有人想非断N不可,我也没办法。
回复
7楼
:lol
两级的当然得两极熔断器啦。建议楼主多了解下SPD保护原理及其使用注意事项。找厂家了解下就知道了
回复
8楼
零线是不能断开的,要不断点后的电压就升高到线电压了
回复
9楼
N线不能加吧,见过火线加的
回复
10楼
标准规定N线都不允许接熔断器
回复
11楼
就像我们平时用的4P漏电断路器 N都是直通的
回复