零地共用
独疯侠
独疯侠 Lv.3
2013年05月08日 12:00:50
只看楼主

设备零线和地线接在同一母排上,电源接线因接零线还是地线?

设备零线和地线接在同一母排上,电源接线因接零线还是地线?
qq359879362
2013年05月08日 12:06:27
2楼
有区别吗?
回复
独疯侠
2013年05月08日 12:27:00
3楼
我现在是接在地线上,可以正常运行,就是怕出问题!
回复
lingxuct
2013年05月08日 13:49:08
4楼
“设备零线和地线接在同一母排上,电源接线因接零线还是地线?”

这是什么话?电源侧零地是分开的,设备侧为什么不分开?
回复
红苹果
2013年05月08日 15:39:39
5楼
有没我问题得看你上级系统如何配置,如果空开是普通空开而非漏电空开,没问题。。
此零、地接在的排上需要重复接地。。。。
回复
dalijiang
2013年05月08日 16:44:24
6楼
路过 打酱油 学习
回复
hitlzb
2013年05月08日 16:53:56
7楼
本帖最后由 hitlzb 于 2013-5-8 16:55 编辑

“有没我问题得看你上级系统如何配置,如果空开是普通空开而非漏电空开,没问题。。
此零、地接在的排上需要重复接地。。。。”

同意版主意见

顺便求教一下,怎么引用帖子?
回复
独疯侠
2013年05月08日 16:54:52
8楼
设备本身是接在一起的,再去分的话有点麻烦,就问一下接零线好,还是接地线好?
回复
hitlzb
2013年05月08日 16:56:41
9楼
wenqiang05 发表于 2013-5-8 16:54 设备本身是接在一起的,再去分的话有点麻烦,就问一下接零线好,还是接地线好?零线地线都接一块了,接哪个都一样
回复
lingxuct
2013年05月09日 09:51:13
10楼
没什么麻烦吧?

电源是TN-S系统,负载就不能“零地合一”!

把设备上用电的220V N线从PEN排上分出来,单独设N排,把原PEN排变为PE排!
回复
zyz8438
2013年05月09日 09:56:43
11楼
wenqiang05 发表于 2013-5-8 16:54 设备本身是接在一起的,再去分的话有点麻烦,就问一下接零线好,还是接地线好?不是麻不麻烦的问题!如果是TN-S系统,电源侧PE和N已经分开了,你这里又合在一起了,会出问题的!
回复

相关推荐

APP内打开