下面两种方法,请各位大师来指点:顶板180厚,覆土0.75m,按300KN总量的消防车,算得出轮压在双向板(3X4)的等效均布荷载为32.1KN/M2.1.PKCAD中楼板活荷载输入32.1KN/M2,SATWE中柱,墙设计时活荷载选折减。2.PKCAD中楼板活荷载输入32.1X0.8=25.68KN/M2,SATWE中柱,墙设计时活荷载选折减。那种算法计算的梁,柱,墙正确????

下面两种方法,请各位大师来指点:
顶板180厚,覆土0.75m,按300KN总量的消防车,算得出轮压在双向板(3X4)的等效均布荷载为32.1KN/M2.
1.PKCAD中楼板活荷载输入32.1KN/M2,SATWE中柱,墙设计时活荷载选折减。

2.PKCAD中楼板活荷载输入32.1X0.8=25.68KN/M2,SATWE中柱,墙设计时活荷载选折减。

那种算法计算的梁,柱,墙正确????
免费打赏
lwp270
2013年05月29日 20:41:43
2楼
详见荷载规范5.1.2
回复
清水村民
2013年08月25日 13:27:09
3楼
我也不知道,想得到指点。
回复
cyt0379
2013年08月25日 15:21:41
4楼
梁算一次,板算一次,墙柱再算一次,各用各的荷载
回复
qjlgd
2013年08月26日 20:48:14
5楼
梁,墙柱,应该是一样的荷载。。