已安装好的镀锌风管怎么降低噪音
tianlisb
tianlisb Lv.3
2013年05月07日 21:38:30
来自于通风排烟
只看楼主

前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。

前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。
免费打赏
tianlisb
2013年05月08日 07:59:56
2楼

表面粘贴隔音毡可行吗?
回复
fh16
2013年05月08日 11:00:03
3楼
风机出口增加消声器
回复
tianlisb
2013年05月08日 11:48:21
4楼
fh16 发表于 2013-5-8 11:00 风机出口增加消声器风机出口加消声器,可行吗?我现在风机出口都没有管与弯头。
回复
lilinhuqq
2013年05月10日 14:03:43
5楼
做管道消声处理,效果不错
回复
hw320324
2013年05月11日 10:19:07
6楼
常用做法在风机出口那个地方做个静压箱,吸收噪音,平衡气流,一举两得。风速要是过大使管内风压增大会加大噪音。最主要还是风机出口那地方。
回复
人石械
2013年05月11日 16:36:11
7楼
够可以的,风速是15米多能没有噪音吗/ 风机出口有足够的空间可以考虑加消音静压箱,不过要算一下压头损失,看影响风量不.