无网支撑、无忧运行、孤网知识大全解
sxtobb830
sxtobb830 Lv.2
2013年05月07日 16:52:56
只看楼主

无网支撑、无忧运行、孤网知识大全解 一、什么是孤网? 答: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。 网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。 网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。 甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。

无网支撑、无忧运行、孤网知识大全解
一、什么是孤网?
答: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。
最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。
网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。
网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。
甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。
二、孤网运行的特点?
答:孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。
三、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题?
答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。
2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。
3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。
四、贵公司是如何解决上述问题的?
答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。该发明模拟了电网功能技术,在电力负荷小于发电量的前提下,实现了自备电厂在不并网的情况下,电厂向用电单位直接稳定供电。该专利技术解决问题的关键在于,在自备电厂发电机的输出端加装一套储能调节系统,当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。这项专利的特点在于巧妙克服了孤网运行带来的能源浪费、环境污染和电压频率波动大等缺点。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降低企业生产成本,提高企业市场竞争力的目的。
五、侯永忠先生是在什么情况下研究出这套系统的?
答:自备电厂在没有孤网运行技术的支持下,面临着两大难题。
1.很多自备电厂新建或扩建后,要求稳定运行,却苦于没有批文而无法并网。
2.由于电力部门的垄断行为,很多已得到批准并网的自备电厂每度电要向电力部门缴纳0.02至0.08元的高额费用(国家规定只有0.01元多)。未经批准并网的自备电厂,私自操作并网后,则要廉价向电力部门售电,高价买回才后可以使用。例如:某电厂售价为0.24元/度,而企业用电则需0.4元/度买回。一年电力差价高达一千多万元!在这种情况下,侯永忠先生经过长期积累经验,敢于突破,大胆实践,反复论证,并多次与电厂成功合作,研究出了这套方案,并申请了国家专利,专业为自备电厂排忧解难。
六、自备电厂负荷调节综合控制系统可靠性如何?能长期应用吗?
答:从本公司的长期实践和已经成功的案例来看,该调节系统安全系数高,稳定性强,长期应用无影响。已采用我公司技术的单位,连续稳定运行4年。
七、孤网运行适用于哪些自备电厂?
答:适用于总发电量略大于或等于企业用电量的自备电厂,尤其对解决硅铁、电石、黄磷、烧碱、焦化、锌冶炼等高耗能矿热炉冶炼企业负荷波动大、运行不稳定的问题,有替代大电网功能安全运行的效果。
八、负荷调节综合控制系统负荷波动的时间有多快?还有什么技术指标吗?
答:采用负荷调节综合控制系统,负荷波动是系统响应时间小于1秒。除此之外,还有负荷调整分辨率可以在200-5000KW之间任意设置。
九、孤网运行在施工方面需不需要改变我们电厂的原布局?施工大约需要多长时间?
答:孤网运行的控制系统独立于电厂原控制系统之外,与原控制系统良好兼容,不需对电厂原控制系统作更改,智能适应。
至于施工时间,如果双方协调的好的话,从签订合同到系统调试完毕大约需要3个月左右的时间。
十、贵公司做过哪些案例?可以实地考察吗?
答:2005年,我公司成功为沁新2×12MW余热发电厂和沁新2×6MW煤矸石发电厂实现了孤网运行,在四年的生产过程中运行稳定,经济效益显著;
2008年,我公司成功为内蒙古某电厂,2×50MW自备电厂实现了孤网运行,至今运行稳定,经济效益显著;
2008年,我公司为太原清徐港源焦化有限公司2×6MW+1×3MW余热电厂成功实施孤网运行,至今运行稳定,经济效益显著;
2009年,我公司正在为山西晋铝兴业有限公司实施孤网运行计划。如有企业希望了解我公司专利技术,可以直接与我公司取得联系,由我公司人员带领进行实地考察。
十一、我电厂装机容量为2×25MW发电机组,带有5台10000KVA的电石炉,可以孤网运行吗?投资有多少?
答:贵企业发电量与电力负荷基本一致,孤网运行不存在问题。系统的稳定性由我公司技术支持,投资的大小决定于你电厂运行负荷情况。按10000KVA负载调节系统设计,理论上计算投资不会超过一千万元,而年回报率能达到四千万元左右。
十二、我自备电厂是一个老发电厂,有2台6000KW发电机组和2台3000KW发电机组,负荷分配有选煤厂2000KW,电石炉2×6000KW,厂用电1000KW,焦化厂2000KW,可以独立运行吗?我厂虽然已经并网,但由于煤价上涨,效益较差,每年要交电力部门一千二百万元左右,如孤网运行需要投资多少?
答:孤网运行当然可以,如果您有需求,我公司将实地考察调研,并提供完整解决方案,预计投资不会超过600万元,半年左右即可收回投资。
十三、我自备电厂是一个新建电厂,并网困难,对贵公司技术很感兴趣,但又担心孤网运行会和电力法冲突,国家是否允许?会不会受到电力系统制裁?
答:国家电力法规规定,任何发电厂不得私自销售非同一企业法人单位用电。而对用电单位和发电单位是同一法人代表或同属一集团公司的情况则鼓励企业自备电厂自给自足。电网公司同属企业,而不是政府机构,无权对自备电厂进行制裁。由于长期以来没有孤网运行技术,在电厂建成之后不得不与电网相接才能可靠运行,形成了自建电厂而受制于电网公司的定势。我公司曾经做过的案例有的曾经是并网电厂,在成功实现了孤网运行之后,与电网公司解列,而电网公司对其无能为力。
十四、我们是一家水力发电站,是否也能使用贵公司的这项专利技术?
答:我们公司的专利技术主要是解决自备电厂孤网运行的技术,只要您的发电量与负荷基本匹配就可以使用这项专利技术,是不受火力发电,垃圾焚烧发电,水力发电等发电模式的限制的。
十五、采用贵公司技术后,厂用备用电源如何解决?
答:1、一般企业大都采用备用柴油发电机组方法作为应急电源。
2、就近和企业取得联系,在应急情况下,由其他电源提供50hz的交流电源做为厂用自备电源。
十六、采用贵公司技术后,能否保证系统的电能质量?
答:可以满足系统的电能质量。
2007年4月17日,中国电力科学研究院对沁新煤焦股份有限公司孤网运行中供电系统进行了24小时在线检验,并做出电能质量评估报告。(采用我公司的专利技术:电力负荷调节系统及方法(发明专利号:200640065761.0);电力负荷调节装置(实用新型专利号:200620008044.X)孤网运行达15个月。)
根据测试结果可以得出以下结论:
山西沁新焦煤有限公司的供电系统在孤网运行下,其系统电压、电压偏差、短时间闪变度(Pst)、长时间闪变度(Plt)、频率偏差、三相不平衡度、谐波电压、谐波电流、功率因数等指标均达到了国家标准。


免费打赏
zhanganlin0071
2013年05月08日 10:50:59
2楼
路过看看了
回复

相关推荐

APP内打开