PC32管能穿进去3根16平的电线吗?
ahhf007
Lv.12
2013年05月07日 13:30:21
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
PC32管能穿进去3根16平的电线吗 ?
PC
32管能穿进去3根16平的电线吗
?
aiyinshi
2013年05月23日 14:07:58
12楼
可以查表格啊
回复
zenguoxin
2013年05月24日 23:36:12
13楼
可以的。。。。。。
回复
renwuya
2013年05月27日 21:50:30
14楼
这个可以穿,亲身经验
回复
hejianggui
2013年06月05日 17:31:22
15楼
硬穿可以 但是最好别 我穿3个10mm的都很费劲了
回复
lwhtzzx
2013年07月24日 01:17:33
16楼
PC32的管穿四根16平BV都符合规定的。
回复
mjq258
2013年07月24日 07:48:00
17楼
这个问题,施工图集有规范标准,是可以查到的,施工要执行规范。
回复
chenhuanjun
2013年07月24日 09:36:45
18楼
穿是能穿,但是拐弯处弯度要大,而且里面加滑石粉
回复
qiqikakaka
2013年09月03日 17:55:28
19楼
可以穿,但不合规范
回复
xddswg
2013年09月04日 10:37:03
20楼
支线32 干线40
这是表给的数据。
回复
lingnanjt
2013年09月04日 12:45:13
21楼
是不可以的!但是可以尝试别的方法!
回复