10kv不装备自投和为何不直接将20kv直接变400v供用户
jayg87
jayg87 Lv.7
2013年05月07日 13:26:14
来自于机电设备
只看楼主

1、水电厂10kv不装备自投装置2、为何不直接将发电机出口20kv直接变400v供用户求解答~~

1、水电厂10kv不装备自投装置
2、为何不直接将发电机出口20kv直接变400v供用户

求解答~~
免费打赏
dstmm09
2013年06月19日 15:06:01
2楼
1、一旦10kv备自投动作,会引起线路环流。
2、怎么不可以