1 .四层钢框架,做纯框架还是做框架加支撑合适?为何加了支撑,柱子内力小乐很多 2. 四层钢框架,第二振型为扭转,是否要调整结构布置; 3. 四层钢框架,柱子还需要变截面吗?
1
.四层钢框架,做纯框架还是做框架加支撑合适?为何加了支撑,柱子内力小乐很多
2.
四层钢框架,第二振型为扭转,是否要调整结构布置;
3.
四层钢框架,柱子还需要变截面吗?
22楼
黎落 发表于 2013-5-7 16:04 1.是否做支撑,我觉得主要看建筑要求,要是建筑不允许做支撑,那就没办法。做支撑和不做支撑你都可以算一下 …受教了,点赞
回复
23楼
学习了,呵呵
回复
24楼
刚度弱的方向肯定要加支撑好一些
回复
25楼
黎落 发表于 2013-5-7 16:04 1.是否做支撑,我觉得主要看建筑要求,要是建筑不允许做支撑,那就没办法。做支撑和不做支撑你都可以算一下 …对于第2点,补充下,在抗侧力刚度一样的情况下,两个方向的荷载相差较大的话,也会出现这种情况。
回复
26楼
个人意见:支撑设计主要看是否会影响建筑的使用功能;如果不影响,可以考虑;加了支撑之后,地震力会被制成吸收一部分,另外对于多层第二周期可以为扭转,具体要求可以联系当地的审图中心;柱子截面的话,可以考虑变化,如果业主对用钢量控制的很严格
回复
27楼
1.多层钢结构一般不用变截面,12m的高度不是变截面,而是工厂加工时一般以12m为一个长度单位;
2.优化结构布局,一般可不加支撑;计算地震力时注意阻尼比:)
回复
28楼
我感觉做纯钢框架就可以啦 。四层结构很低的应该不会是位移控制。
2.规范的只要第一不是扭转就满足啦 ,但是最好把第一第二都调成平动。你的平面布置是不是不规则啊 。四层的钢框架不应该啊。
3.包括从加工还有经济性方面来看最好不要变截面,要是想变截面最好高度不动把翼缘板厚度减小。这样有利于加工。还有就是 四层运输也不超长。
希望对你有帮助
回复
29楼
通过计算确定
回复
30楼
黎落 发表于 2013-5-7 16:04 1.是否做支撑,我觉得主要看建筑要求,要是建筑不允许做支撑,那就没办法。做支撑和不做支撑你都可以算一下 …学习了!这个内容很好、
回复
31楼
加支持是不是增强侧向稳定啊
回复