1 .四层钢框架,做纯框架还是做框架加支撑合适?为何加了支撑,柱子内力小乐很多 2. 四层钢框架,第二振型为扭转,是否要调整结构布置; 3. 四层钢框架,柱子还需要变截面吗?
1
.四层钢框架,做纯框架还是做框架加支撑合适?为何加了支撑,柱子内力小乐很多
2.
四层钢框架,第二振型为扭转,是否要调整结构布置;
3.
四层钢框架,柱子还需要变截面吗?
2楼
:lol沙发,但是来学习的
回复
3楼
1.是否做支撑,我觉得主要看建筑要求,要是建筑不允许做支撑,那就没办法。做支撑和不做支撑你都可以算一下,做了支撑肯定更省钢材。为何柱子加了支撑,柱子内力就小了?因为很大一部分地震力由支撑来承担了,这个应该是不难想到的。
2.可以不用调整,周期比从严控制(个人意见),能调最好还是调。是你的XY方向的抗侧力刚度相差太大造成的第二阵型为扭转。明白了原因,你就知道该怎么调整了。