贮水池要是设置在负一层不是可以省下几米的水头?

贮水池要是设置在负一层不是可以省下几米的水头?
免费打赏
j3917332
2013年05月07日 12:07:36
2楼
如果仅考虑水专业,无论是消防还是生活泵房设置在地下一层都是很好的。
但是往往有一些限制条件,1如果楼上是住宅等居住用房,生活泵房不能放在正下方和毗邻的房间。2地下一层往往会是比较重要的房间(例如商业用房,商业面积往往是甲方关注的重点),而且地下一层的层高往往会比地下二、三层的层高高一些。3,暖通和电气专业常常会比较依赖地下一层,我们可以选择给他们让路。例如电气的变配电室需要层高会比较高,暖通锅炉房只能放在一层和地下一层。本来有限的地下一层就很紧张了,所以水专业才会选择往下层放。
回复
君临天下
2013年05月07日 13:07:33
3楼
放在地下一次相对经济合理。不一定设置在最底层