1972年的桩承台可否再利用?
tiandiyishaouqi
2013年05月07日 11:30:15
只看楼主

现有一工程在打桩过程中,发现以前废弃厂房的桩基承台,以前的老图纸还在,1972年建造,9桩承台,承台厚度也比较厚,桩为350的预制混凝土方桩,18m长、本次建造的厂房为轻钢结构,柱底轴力及水平力均不大,设计院图纸为三桩承台,400mm管桩,桩长20m左右因为本次新造厂房轴线与老厂房没有任何关系,所以有些桩位于老厂房承台处,问题:1、老承台有破损,但若拆除非常困难,可否继续利用?即认为有老承台处,新的承台直接浇筑在老承台之上,标高并不冲突

现有一工程在打桩过程中,发现以前废弃厂房的桩基承台,
以前的老图纸还在,1972年建造,9桩承台,承台厚度也比较厚,桩为350的预制混凝土方桩,18m长、
本次建造的厂房为轻钢结构,柱底轴力及水平力均不大,设计院图纸为三桩承台,400mm管桩,桩长20m左右

因为本次新造厂房轴线与老厂房没有任何关系,所以有些桩位于老厂房承台处,问题:
1、老承台有破损,但若拆除非常困难,可否继续利用?即认为有老承台处,新的承台直接浇筑在老承台之上,标高并不冲突
2、老建筑已建造40多年,承台及桩是否能继续使用?

请各位不吝赐教!

免费打赏
cc348011
2013年05月07日 11:40:49
2楼
不知道 安全否?
回复
tiandiyishaouqi
2013年05月07日 13:07:55
3楼
一般结构的安全使用年数就是50年,这个老桩用了都40几年了,安全度还有没有保障?
回复
tiandiyishaouqi
2013年05月07日 14:38:01
4楼
有人碰到类似的情况吗?怎么处理比较妥当?
回复
zhenliulian
2013年05月07日 14:58:43
5楼
若老基础承载力满足,我认为承台可加固使用。但应该考虑应用新老基础时,不同沉降的影响。
回复
tiandiyishaouqi
2013年05月07日 16:21:21
6楼
zhenliulian 发表于 2013-5-7 14:58 若老基础承载力满足,我认为承台可加固使用。但应该考虑应用新老基础时,不同沉降的影响。多谢!但怎么检测老的桩基承载力呢?静载荷实验吗?
回复
tiandiyishaouqi
2013年05月08日 10:51:11
7楼
还有人碰到类似的情况吗?
回复
hljsiwei
2013年05月08日 13:49:23
8楼
可以找检测单位检测,看能否使用,以及加固处理意见
回复
tiandiyishaouqi
2013年05月09日 11:11:43
9楼
hljsiwei 发表于 2013-5-8 13:49 可以找检测单位检测,看能否使用,以及加固处理意见嗯,多谢!作为业主,肯定想少打几根桩;作为设计方,肯定要以安全为前提;作为施工方,拖一天要算一天的成本
回复
luodeligesi
2013年05月12日 18:44:43
10楼
肯定不能让你用了,都多少年了,设计方估计都不敢签字吧
回复
无间道
2013年05月13日 06:02:01
11楼
只要计算能满足要求,为什么不能用?结构使用期限一般为50年,但并不等于过了50年就不能用了。
回复

相关推荐

APP内打开