某NFPA国外电厂主变压器水喷雾水力计算书
wzhsh831217
2013年05月06日 21:36:52
只看楼主

兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。 兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及

电力变压器水雾.jpg

兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。
兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及 工程造价

以下实例工程为某国外*MW发电厂的燃机变水喷雾系统工程,为NFPA标准设计计算,详细结果附件中请下载查收。
欢迎感兴趣的设计人员和单位来电来信咨询消防工程设计计算软件。


消防工程CAD软件业务部
联系人:王工
电话:13820821004
腾讯QQ :957125528
Email: firecad@163.com



电力变压器水雾.jpg

e8e6f238b7a8b7f0d3f9.pdf
265 KB
立即下载
免费打赏
云飘飘
2013年05月07日 07:54:56
2楼
不错的资料,谢谢楼主的分享。
回复
mmaayyaa99
2013年05月17日 22:31:47
3楼
谢谢楼主的分享。
回复
csa8485257
2013年05月29日 17:59:09
4楼
谢谢楼主分享
回复
君临天下
2013年05月29日 19:18:53
5楼
资料不错的,谢谢楼主的分享。
回复
wzhsh831217
2013年06月05日 08:43:34
6楼
君临天下 发表于 2013-5-29 19:18 资料不错的,谢谢楼主的分享。 不客气啊,版主好啊!谢谢支持!
回复
havendream
2017年02月24日 15:14:26
7楼
根据NFPA15最小工作压力应该是0.14,为什么楼主用的0.35