22楼
施工品质一般,水泵泄水管不应使用球阀应用闸阀,水泵或基座无任何减震措施,机房积水严重,没有见水沟排水及集水井,过墙无套管,油漆工艺较差
回复
23楼
ghj1973 发表于 2013-5-11 22:21 施工品质一般,水泵泄水管不应使用球阀应用闸阀,水泵或基座无任何减震措施,机房积水严重,没有见水沟排水 …是的 啊 有的项目问题是很多大家应该当成不好的案例进行总结
回复
24楼
跟我们项目上做的差不多,不过也是一分价钱一分货
回复
25楼
机房都水漫金山了,是放水太快,还是排水跟不上还得垫砖进机房真牛,呵呵
回复
26楼
清泉5 发表于 2013-5-10 19:20 请参考、规范 盘管出来先接软管再接阀门宁波现在很多业主招标时,要求接水盘加行15~20CM,这样保证阀门也在接水盘内。这不仅仅是阀门漏水,还有阀杆和操作柄冷凝水低落的问题,虽少,但时间长了,吊顶会发黄!
回复
27楼
每天学习学习下
回复
28楼
管道支架安装不规范,防晃应用龙门支架,支架要保护管件。阀门安装要操作方便,仪表应能保持在平视高度。没有做顺水三通。
回复
29楼
好东西,值得收藏!效果非常好
回复
30楼
感觉是有点粗糙工艺方面
回复
31楼
感觉不整齐啊~
回复