刚做设计不久,遇到关于插座的问题,向大家请教1,单相插座回路与三相插座回路分别可以带多大的负荷?功率,电流??(断路器最大电流可以是多大?)2,规范规定单相插座回路最多带10只插座,计算机回路5只,那么一个三相回路可以带几只三相插座?3,三相供电的空调功率较大时(比如大于10kW),是电缆直接接到空调上还是能给空调配三相插座(三相四孔)?4,三相插座可以同单相插座共用一个三相回路吗?(个人认为不合适,但找不到相关规范规定)
刚做设计不久,遇到关于插座的问题,向大家请教
1,单相插座回路与三相插座回路分别可以带多大的负荷?功率,电流??(断路器最大电流可以是多大?)
2,规范规定单相插座回路最多带10只插座,计算机回路5只,那么一个三相回路可以带几只三相插座?
3,三相供电的空调功率较大时(比如大于10kW),是电缆直接接到空调上还是能给空调配三相插座(三相四孔)?
4,三相插座可以同单相插座共用一个三相回路吗?(个人认为不合适,但找不到相关规范规定)
请各位大侠帮帮忙回答下,多谢了。。
12楼
foreverbfy 发表于 2013-5-7 21:46 非常感谢你的回答,我还是有疑问,”单相插座回路不宜大于10A“,10A太小了吧,有些单相空调要用到16~25A …嗯,我没有说清楚,我说的10A的是普通的插座,空调插座都是单独的回路,三相的空调你做一路电源也可以,但每个空调必须有一个单独开关才行。
回复
14楼
foreverbfy 发表于 2013-5-8 18:42 我们确实用5线,但插座用的是4孔,我们和暖通的沟通过,对方说用四孔的其中一孔接N线 也就是控制取电用的 …用这样的插头插座好吗?我是用这种的,电流不超15A就可以(最大可到25A,有25A这档规格)
回复
15楼
版主用过的这插座还真没见过,学习了
回复
16楼
有时候看起来很简单的问题,倒是很难回答。只有亲身经历过的才能回答的正确!
回复
17楼
10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。(JGJ 16-2008)
回复
18楼
回路功率的问题,迷糊中。
回复