四川的定额解释
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2007年09月06日 15:57:46
来自于建筑施工
只看楼主

(一)总说明1、施工单位到外地施工,人工费如何调整? 答:按工程所在地造价站发布的人工费调整系数执行。2、不同所有制的施工企业承包工程时,是否按定额工资标准执行? 答:均按定额工资标准及地区人工调整系数执行。3、规范、规程规定的砼粗骨料的最大粒径与定额中规定的粗骨料的最大粒径不同时,是否允许换算? 答:定额已考虑规范、规程的规定,砼粗骨料的最大粒径系综合考虑的,不允许换算。4、水泥的种类、标号与定额不同时,其量差是否可以进入定额基价?

(一)总说明

1、施工单位到外地施工,人工费如何调整?
答:按工程所在地造价站发布的人工费调整系数执行。

2、不同所有制的施工企业承包工程时,是否按定额工资标准执行?
答:均按定额工资标准及地区人工调整系数执行。

3、规范、规程规定的砼粗骨料的最大粒径与定额中规定的粗骨料的最大粒径不同时,是否允许换算?
答:定额已考虑规范、规程的规定,砼粗骨料的最大粒径系综合考虑的,不允许换算。

4、水泥的种类、标号与定额不同时,其量差是否可以进入定额基价?
答:不得进入定额基价,作为价差处理。

5、地区材料预算价格低于基价时,怎么计取费用?
答:无论地区材料预算价格低于或高于基价,均以定额基价计取各项费用,然后再按地区的规定调整材料价差。

6、底层为框架,上部为砖混住宅,其工程类别如何确定?
答:按层数确定其工程类别。

7、中、小学运动场的工程类别如何确定?
答:中、小学运动场,不论其面积大小,均按四类工程执行。

8、施工单位离基地25km以外施工,临时设施费增加费20%,如何正确理解?
答:假设某施工企业到距离基地25km以外的地方承建工程,工程类别为一类,其临时设施费增加20%后为:2.8%(1+20%)=3.36%。

9、单独的地下停车场的工程类别如何确定?
答:按公共建筑确定工程类别。

10、多层仓库工程类别如何确定?
答:按多层工业厂房确定工程类别。

11、其它直接费内是否包括白天施工照明费?
答:不包括,发生时按签证另行计算。

12、建筑材料、成品、半成品的过桥费、过路费应如何计算?
答:建筑材料、成品、半成品的过桥费、过路费,由各地造价站在编制材料预算价格时考虑。

13、夜间施工增加费中是否包括噪声干扰费?
答:夜间施工增加费中不包括噪声干扰费,发生时按实计算,不计费用。

14、检验试验费不包括对新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验、对构件进行破坏性试验及其它特殊要求的费用,发生时如何计取?
答:⑴对新结构、新材料的实验费按实计算,不计费用。
⑵建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验、对构件进行破坏 性实验及其它特殊要求的费用,发生时按下列原理处理:
①质检部门对材料复检合格时,其发生的复检费由建设单位承担;
②质检部门对材料复检不合格时,除材料按质检部门的意见处理外,其 发生的复检费由材料采购单位承担。

15、建筑垃圾的场外运输费如何计算?
答:由甲乙双方协商单价,按实计算,不计费用。

16、何为越级承包?
答:超越与企业资质等级相适应的营业范围承包工程为越级承包。

17、对大体积砼浇注所产生的水化热进行测温监控,测温监控费是否包括在其它直接费内?
答:未包括在其它直接费内,应另行按实计算。
免费打赏
a13920120500
2007年09月06日 15:58:06
2楼
(二)建筑面积计算规则


18、建筑面积是按结构尺寸计算,还是按装饰尺寸计算?
答:按结构尺寸计算。

19、各种幕墙挑出结构外部分能否计算建筑面积?
答:各种幕墙算至主体结构外边线,其挑出部分不能计算建筑面积。

20、单层建筑物内设部分楼层建筑如何计算建筑面积?
答:首层建筑面积已包括在一层建筑面积之内,二层及二层以上按其结构外围水平面积计算建筑面积,如图1所示。




(1)已包含在一层建筑面积之内。
(2)、(3)以b×L(长度)计算建筑面积并入总建筑面积之内。

21、单层建筑与多层建筑连为一体的单位工程,如何计算建筑面积?
答:多层建筑按其结构外围面积之和计算建筑面积。单层按单层结构外围至多层结构的外皮面积计算建筑面积,如图2所示。



单层:b×L1计算建筑面积;
多层:a×L2×4计算建筑面积。

22、利用建筑物吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层加以利用,其层高超过2.2m时,按围护结构外围水平面积计算建筑面积应如何应用?
答:利用斜坡建筑设置架空层(如图3),利用建筑物斜坡空间(如图4),其层高超过2.2m部分,按围护结构外围(不包括装饰层)面积计算建筑面积。





23、底层设有栏杆或栏板的挑阳台,定额规定按其二层挑阳台投影面积的一半计算建筑面积,若二层未设阳台,如何计算建筑面积?
答:按其栏杆或栏板外围水平面积的一半计算建筑面积。

24、阳台、挑廊的投影面积如何计算?
答:按其底面的结构外围计算。

25、建筑物底层设置单跑楼梯,楼梯的一部分突出外墙面,这部分楼梯是否计算建筑面积?
答:应计算建筑面积。

26、三面利用建筑围护结构设置的雨篷是否计算建筑面积?
答:不计算建筑面积。

27、两面利用建筑物围护结构设置的,一面设柱的雨篷怎么计算建筑面积?
答:按有柱雨篷计算建筑面积。

28、挑出墙外的楼梯休息平台如何计算建筑面积?
答:按其投影面积计算建筑面积。

29、利用一面、二面或三面挡土墙作为围护结构的建筑物如何计算建筑面积?
答:按挡土墙上口外围的水平面积计算。

30、建筑物外墙窗台以下的墙厚,窗台以上的墙薄,且室内为平面,如何计算建筑面积?
答:按外墙勒脚以上的外围水平面积计算。

31、在厂房内设置的作为主要通道的挑廊、迴廊,如何计算建筑面积?
答:按挑廊计算建筑面积。

32、什么叫凹阳台?
答:凹进外墙面,三面均有建筑物围护结构的阳台就是凹阳台。

33、一面是建筑物的围护结构,一面是垃圾道形成的阳台如何计算建筑面积?
答:按凹阳台计算建筑面积。

34、凹进外墙面,三面均有建筑物围护结构,中间设挑梁和隔板分户使用的阳台,如何计算建筑面积?
答:按凹阳台计算建筑面积。

35、利用地形修建房屋,如果挡土墙与房屋满铺楼板,楼板下面被利用作房屋,可否计算建筑面积?
答:如果层高超过2.2m时,则按其上口结构外围计算建筑面积。

36、建筑物底层设卷闸门时,如何计算建筑面积?
答:建筑物底层部分有外墙,部分设卷闸门者,按外墙外沿计算建筑面积;底层全部设卷闸门者,按卷闸门的外皮计算建筑面积。
回复
a13920120500
2007年09月06日 15:59:13
3楼
(三)土石方工程
37、人工挖淤泥、流砂定额深度按多少考虑?是否应计算超深用工?
答:人工挖淤泥、流砂定额深度系综合考虑,不得计算超深用工。
38、什么条件下执行人工挖土方定额?
答:在以下条件下执行人工挖土方定额:
(1)人工挖沟槽,槽底宽3m(不包括加宽工作面)以上者;
(2)人工挖地坑,坑底面积在20m2(不包括加宽工作面)以上者;
(3)平整场地厚度在±30cm以上的挖填找平;
(4)竖向布置挖、填土方;
(5)人工挖机械不能施工的部分(如死角等)。
39、人工挖机械不能施工的土方,定额规定按相应的人工挖土方定额乘以系数1.5,若挖土深度超过1.5m时,是否应按定额规定乘以超深系数?
答:应按定额规定乘以超深系数。
40、密撑与疏撑如何区分?
答:密撑是指满铺挡板,疏撑是指间隔铺挡板。
41、如图5中的人工挖土方,超深系数如何计算?
答:虚线以上工程量按4m以内乘以超深系数,虚线以下工程量按6m以内乘以超深系数。

42、若在斜坡上进行人工挖土,其乘以超深系数的深度以哪个方向确定?
答:以其主要出土方向来确定乘以超深系数的深度。如图6其虚线以上的工程量不乘以超深系数,虚线以下的工程量按4m以内乘以超深系数,如图7其全部工程量按6m以内乘以超深系数。

43、人工凿石平基,深度超过1.5m时,如何执行定额?
答:人工凿石平基,深度超过1.5m时,按下表增加普工工日:
单位:100m3

44、人工凿石沟槽、基坑定额,有无深度限制?如果超深,怎么执行定额?
答:人工凿石沟槽、基坑定额,系按深4m以内综合编制。如果凿石深度超过4m时,按下列规定执行:
深度超过4m时,按槽、坑相应定额乘以系数1.20。
深度超过6m时,按槽、坑相应定额乘以系数1.40。
深度超过8m时,按槽、坑相应定额乘以系数1.60。
深度超过10m时,按槽、坑相应定额乘以系数1.80。

45、机械挖运石渣定额内是否已包括石渣的集中和弃渣的推平工作?
答:机械挖运石渣定额内已包括石渣的集中和弃渣的推平工作,不得另计。

46、石方爆破以后,由人工将大石块凿碎(小),是否应另计?
答:石方爆破定额内,已包括了将大石块凿碎(小)的人工,不得另计。

47、光面爆破定额的适用范围?
答:光面爆破定额中,若设计要求某一坡面采用光面爆破时,套光面爆破定额。光面爆破定额不适用于地槽、地坑爆破,因地槽、地坑爆破定额中已综合考虑了槽、坑坡面的光面爆破。

48、机械挖运土方、石渣定额中的全程运距是指单边还是指来回的运距?
答:全程运距是指单边的运输距离。

49、计算土方运输距离时,是否扣除挖土方定额中已包括的“将土置于槽坑边1m以外5m以内的运距?
答:不扣除。

50、桩间挖土按每根桩增加人工是否有挖土深度限制?
答:无深度限制。

51、人工在槽坑内挖淤泥、流砂套什么定额?
答:按人工挖淤泥、流砂定额执行。

52、人工凿石“平基”及石方爆破定额中是否包括运输用工?
答:除人工凿石沟槽(坑)已包括槽(坑)边1m以外5m以内的运输外,人工凿石“平基”及石方爆破定额中不包括运输用工,发生运输时,按相应定额另行计算。

53、土方“夯填”定额项目包括哪些工作内容?
答:包括5m以内的取土,分层回填、夯实。

54、人工挖沟槽(坑),槽(坑)底不夯实时,是否应扣除定额已包括的夯实人工费?
答:按施工规范要求必须夯实。

55、桩基基底(包括加宽工作面)土方连通时,怎样计算工程量与套定额?
答:桩基基底(包括加宽工作面)土方连通时:
(1)工程量不得分别计算;
(2)按连通后的基底尺寸,鉴别其属于槽(坑),还是挖土方,然后套相应的定额。
回复
a13920120500
2007年09月06日 16:01:06
4楼
(四)桩基工程

62、打预制钢筋砼方桩定额内,是否包括大应变试验费?
答:未包括,发生时按实计算。

63、什么叫“送桩”?
答:当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。

64、打孔灌注桩、钻孔灌注桩,因设计桩顶标高与自然标高不同,存在只打孔或钻孔,不浇砼,因而形成空时尺,空进尺的人工、机械是否另计?
答:定额已考虑了空进尺的人工、机械,不得另计。

65、什么叫“复打桩”?
答:“复打桩”发生在灌注砼桩(打孔),为增加灌注单桩的承载能力,采用扩大灌注单桩截面的方法,在第一次灌注砼桩的砼初凝前,再在同一桩点上打第二次灌注砼桩,第二次(或第三次等)灌注桩称“复打桩”。

66、因地质变化影响被打的桩长达不到设计的沉桩深度时,是按设计全长还是按实际打入的长度计算工程量?
答:编制预算时以设计全长计算工程量,结算时按实调整。

67、什么是轻型井点降水?
答:轻型井点降水,系指在被降水建筑物基坑的四周设置许多较细井点管(支管),打入地下蓄水层内,井点管的上端与总管相连接,利用抽水设备将地下水位降低至地坑底以下。通常井点管为管径DN≤50mm,长度L≤7m的钢管,间距S≤0.8m。总管为管径DN≤127mm的钢管。

68、轻型井点每天降水费用,是8小时的降水费还是24小时的降水费用?
答:是24小时的降水费用。

69、什么是小孔径深井降水?
答:指孔径300以内、井管150以内的降水为小孔径深井降水。

70、什么是大孔径深井降水?
答:指孔径300以上,井管(井笼)150以上的降水为大孔径深井降水。
回复
a13920120500
2007年09月06日 16:01:56
5楼
(五)砖石工程

71、定额砖砌体是按标准砖240mm×115mm×53mm编制的,若当地的规格与定额不同时,是否允许换算?
答:允许换算。

72、使用标准砖模具生产的残次青(红)砖,套用定额时,是否允许换算?
答:该砖若由施工单位采购,不允许换算;若由建设单位采购,允许换算。

73、砖(石)墙身为弧形时,按相应定额人工乘以系数1.10,砖用量乘以1.025。请问此规定的适用范围?
答:只适用于墙体弧形部分的工程量。
74、砖混结构中,计算砌体钢筋加固的体积是否包括基础砌体体积?
答:包括。

75、砌体钢筋加固定额是否包括钢筋的制作损耗?
答:已包括了钢筋的制作损耗。

76、方整石台阶定额内是否包括垫层及基础?
答:未包括,应按相应定额另行计算。

77、条石水池开槽勾缝执行什么定额?
答:执行石墙(料石)勾缝定额。

(六)脚手架定额

78、满堂基础计算脚手架的规定,对满堂基础的深度有无限制?
答:对满堂基础的深度无限制。
79、浇注设备基础脚手架的高度如何计算?
答:从基础垫层上表面开始计算。
80、如图8所示,建筑物的层数和高度不同时,如何计算脚手架费?
答:①~②轴线间,按15m以内计算脚手架,②~③轴线间,按50m以内计算脚手架,③~④轴线间,按24m以内计算脚手架。
回复
a13920120500
2007年09月06日 16:02:42
6楼
(七)砼及钢筋砼工程

81、进行人工换土以加强地基承载力,其换土部分应执行什么定额?
答:应执行垫层相应定额。

82、现浇基础梁砼浇捣套用什么定额?
答:现浇基础梁砼浇捣套用现浇梁相应定额。

83、在预制厂完成空心板堵头时,堵头的工、料如何计算?
答:空心板堵头工、料已包括在空心板“安装、接头灌浆”定额内,不得另行计算。如果由预制厂完成空心板堵头时,则应由土建单位按下列规定扣给预制厂:
(1)用砼堵头时,每m3空心板按0.05m3计算堵头工程量,套预制砼零星构件相应定额。
(2)用砖堵头时,每m3空心板按0.06m3计算堵头工程量,套零星砌砖相应定额。

84、么是钢筋的“人工时效”?
答:冷加工后的钢筋经过一段时间,强度和硬度增加,塑性和韧性降低,这种现象叫“时效”。“时效”的作用是提高钢筋强度的方法之一,要达到“时效”作用,钢筋冷加工后,在常温下放置15~20天,叫“自然时效”。为加速“时效”过程,可用人工时效,Ⅰ、Ⅱ级钢筋加热100℃,保持2小时,Ⅱ、Ⅲ级钢筋加热到200℃,保持20分钟左右,就可达到“时效”的目的,这就叫人工时效。

85、现场预制的柱、吊车梁、屋架、薄腹梁、刚架及托架等是否应计算运输费?
答:如果现场预制的柱、吊车梁、屋架、薄腹梁、刚架及托架等构件不是直接用吊车翻身就位或者用吊车甩臂进行就位者,就应计算运输费。

86、短线平台生产预应力空心板执行什么定额?
答:预应力空心板制作定额已综合考虑了短线平台生产,执行相应定额,不得换算。

87、预制砼锯齿形楼梯梁执行什么定额?
答:执行预制砼梁定额。
88、砼柱上的钢牛腿制作安装执行什么定额?
答:砼柱上的钢牛腿制作安装,执行预埋铁件制作安装定额。
89、构件安装、灌浆说明第1条中“因施工平衡使用特种机械”如何理解?
答:工程没有超高超重构件,不必使用特种机械,而又使用了特种机械,就属于“因施工平衡使用特种机械”。
90、使用大型拖车运输预制构件是否允许调整定额?
答:预制构件运输定额已综合考虑了各种构件的运输车辆,因此无论使用什么车辆运输构件,一律不得调整定额。

91、人力安装预制构件执行什么定额?
答:使用机械、人力安装预制构件,均执行构件安装相应定额。

92、成型钢筋的运输是否另计?
答:定额已综合考虑了成型钢筋的场内、场外运输,不得另计。

93、因构件制、运、安损耗而损耗的钢筋是否另计?
答:钢筋制安定额内,已包括了因构件损耗而损耗的钢筋,不得另计。

94、施工图注明钢筋直径为6mm,市场上无此规格的钢筋,采用直径为6.5mm的钢筋代替,按哪种规格计算?
答:由设计或建设单位出具变更通知,按变更通知的钢筋直径计算。

95、什么叫高强钢丝?
答:高强钢丝又叫碳素钢丝,是由优质高碳钢盘条经酸洗、拔制、回火处理后制成。其抗拉强度为160~190kg/mm2,由于其抗拉强度高,故称为高强钢丝。

96、预制预应力构件中未施加应力的钢筋制安如何套定额?
答:按预应力构件钢筋制安定额执行。

97、后张法预应力钢筋张拉,其张拉费用实际发生与定额不同时,能否允许调整?
答:不允许调整。

98、现浇楼梯的折算厚度与定额不同,是否应该调整?
答:应该按1E0154~159或1E0242~245调整。

99、什么情况下执行基础梁定额?
答:如图9所示,梁(±0.00以下)承受上部荷载,由梁将上部荷载传递给基础,再由基础将荷载传递给地基,这种梁执行基础梁定额。
100、加固砖基础的地圈梁执行什么定额?
答:执行圈梁定额。

101、施工及验收规范规定构造柱与砖墙的接头为马牙槎,其马牙槎体积是否应计算,执行什么定额?
答:构造柱马牙槎体积应计算,执行构造柱定额。

102、阳台栏板内的构造柱、女儿墙构造柱执行什么定额?
答:执行构造柱定额。

103、弧形钢筋制安项目套用什么定额?
答:执行钢筋制安相应定额,人工乘以系数1.20。

104、地下室墙无防水要求的部分,是否执行地下室墙定额项目?
答:不执行。应套用墙相应定额项目。

105、现浇暗柱是否并入现浇墙体内?
答:现浇暗柱应并入现浇墙体体积内。

106、梁长的计算规则:梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,伸入墙内的梁头,应计算在梁的长度内……。这里所指的墙是什么墙,如果梁伸入现浇钢筋砼墙内,梁长如何计算?
答:这里所指的墙为砖墙,如果梁伸入现浇钢筋砼墙内,梁长算至墙内侧。

107、预制柱安装、接头灌浆定额内综合了哪些内容?不同时是否允许换算?
答:预制柱安装,接头灌浆定额内综合了柱与基础二次灌浆、柱接柱、柱梁接头以及工作内容所含内容,实际施工与定额不同时,不得换算。
108、现浇梁、板超高每超高1m增加模板费定额,是否适用于圈梁?
答:不适用于圈梁。

109、预制板缝内设计要求加筋,工程量是否另行计算?执行什么定额?
答:应另行计算,执行现浇钢筋相应定额。

110、预制构件安装、接头灌浆各子目均采用中砂、砾石,如实际施工中采用特细砂、碎石时,是否允许换算?
答:不允许换算。

111、“预制钢筋砼桩尖”定额的适用范围?
答:预制钢筋砼桩尖定额适用于打孔灌注桩的桩尖制作,预制桩不得另算桩尖制作。

112、钢筋砼预制槽形栏板执行什么定额?
答:板厚4cm以上者,执行钢筋砼预制槽形板定额,板厚4cm以内者,执行预制零星构件定额。

113、预制构件安装、灌浆工程量按图算量计算,这里的图算量应为构件工程量,还是实际灌浆量?
答:应为按施工图计算的构件工程量。

114、现浇钢筋砼阳台栏板执行什么定额?
答:栏板厚度12cm以内者,执行栏板定额;栏板厚度12cm以上者,执行直形墙相应定额。

115、现浇钢筋制作定额中是否包括钢筋搭接的弯钩?
答:已包括。

116、1E0308、1E0312、1E0314、1E0318是否为每增减10mm?
答:应为每增加10mm。

117、屋面架空隔热板安装定额内是否包括隔热板从加工厂到施工现场的运输?
答:屋面架空隔热板安装定额内已综合考虑了从加工厂到施工现场的运输,不得另计。
回复
a13920120500
2007年09月06日 16:03:14
7楼
(八)金属结构工程

118、金属栏杆的设计钢材用量与定额不同时,是否允许换算?
答:允许换算钢材用量,但人工、机械不变。

119、金属结构件由建设单位加工(或委托加工),交施工单位安装,施工单位如何收取费用?
答:金属结构件由建设单位加工(或委托加工),交施工单位安装时,按以下规定计算:安装按构件安装定额进入定额直接费,收取所有费用,并且施工单位以制作定额直接费为基础,收取其它直接费、临时设施费、现场管理费、企业管理费、财务费用、劳动保险费、利润的60%,其余的40%归建设单位。

120、金属结构制作安装工程,由土建公司总承包后,将其安装分包给专业公司,土建公司和专业公司如何划分费用?
答:金属结构制作安装工程,由土建公司总承包后,将其安装分包给专业公司,“金属结构制作安装工程”的其它直接费、临时设施费、现场管理费、企业管理费、财务费用、劳动保险费、利润等费用,土建公司收取60%,专业公司收取40%。

121、自加工钢门制作、安装按m2计价,若设计钢材用量与定额不同时,是否允许换算?
答:自加工钢门制作、安装按m2计价,若设计钢材用量与定额不同时,允许换算钢材用量,人工、机械不变。

122、钢门窗安装定额塞缝采用中砂、砾石,实际施工与定额不同时,是否允许换算?
答:不允许换算。

123、成品钢门、窗由厂家安装,怎么执行定额,怎样调整价差?
答:成品钢门、窗由厂家安装,按相应定额执行,不分析人工、机械;以甲乙双方认可的合同订价减去定额基价作为价差。

124、晒衣架制安执行什么定额?
答:晒衣架制安执行1F0029、1F0030项定额。

125、钢板按几何图形的外接矩形计算,对梯形、平行四边形等多边形而言,外接矩形的面积不等,如图10所示,应按哪个外接矩形计算?
答:应按面积最小的外接矩形计算。但如果有设计排版图时,应按排版图计算。
回复
a13920120500
2007年09月06日 16:03:46
8楼
(九)木结构工程

126、门窗玻璃是否允许拼装?
答:不允许拼装。

127、设计木门窗断面与定额规定断面不同时,是否允许换算?
答:不允许换算。

128、纱门、纱窗钉角铁,其工程量如何计算?执行什么定额?
答:纱门、纱窗钉角铁,其工程量按门、窗洞口面积计算,执行门窗钉角铁定额。

129、胶合板门定额是按双面钉板,还是按单面钉板考虑的?
答:是按双面钉板考虑的。
130、双层木门窗运输,如何计算?
答:双层木门窗(包括一玻一纱和双玻)运输,执行单层木门窗运输定额,但工程量乘以系数1.50。

131、木门窗运输,实际运输距离超过定额最大运距时,怎么执行定额?
答:木门窗加工地点,应在施工组织设计中明确,若经批准的施工组织设计明确木门窗加工地点离施工现场的距离超过最大运距时,应按社会运价计算,不计取费用。

132、木窗上安铁窗栅,插钢筋棍,设计用量与定额不同时,是否允许换算?
答:铁窗栅、钢筋棍设计用量与定额不同时,允许换算,人工不变。

回复
a13920120500
2007年09月06日 16:04:25
9楼
(十)防水、防潮工程

133、屋面刚性防水层中的油膏用量是否包括刚性防水层分格缝所需的油膏用量?
答:屋面刚性防水层中的油膏用量只包括了泛水嵌油膏,分格缝嵌油膏应按相应定额另行计算。

(十一)耐酸、防腐、保温、隔热工程

134、1I0036项定额、1M0091项定额的适用范围?
答:1I0036项定额适用于有化学介质的楼地面防腐,施工时应搭接、焊缝;1M0091项定额适用于无防腐要求的楼地面,且施工时不搭接。

(十二)抹灰工程

135、金属嵌条工程量按延长米计算,是否还应另计损耗?
答:金属嵌条的损耗已包括在相应定额内,不应另计。

136、刚性楼地面的钢筋如何计算?
答:按砼及钢筋砼分部有关规定计算,执行现浇构件钢筋制作安装相应定额。

137、计算楼地面工程量时,是否应扣除锅台、炉灶、池槽所占面积?
答:计算楼地面工程时,应扣除锅台和0.3m2以上的落地池槽、炉灶等所占面积。
138、1J0178项定额的适用范围?
答:1J0178项定额适用于墙面搓砂抹灰,前提是必须使用石英砂浆,未使用石英砂浆者,执行相应的水泥砂浆或混合砂浆抹墙面定额。

139、墙面抹灰设计要求刷素水泥浆时,如何执行定额?
答:按1J0187或1J0188项定额执行。

140、板底水泥砂浆勾缝定额的适用范围?
答:适用于板底不抹灰(仅刷白)者。

141、设计规定板底抹灰前需补板缝,是否可按板底勾缝定额计算补板缝工料?
答:不能计算板底勾缝工料。

142、阳台栏板内、外侧抹灰如何执行定额?
答:阳台栏板内、外侧抹灰均执行零星项目定额。

143、抹灰基底的打毛和预制板底抹灰前的清洗用工,是否包括在抹灰定额内?
答:已综合考虑在抹灰定额内,不得另计。

144、什么叫“装饰线”?
答:定额所称的装饰线,系指天棚面或内墙面的抹灰起线,形成突出的棱角,在平面上形成突出的线条。

145、天棚面或墙面有装饰线抹灰时,是否扣除这部分天棚、墙面的抹灰工程量?
答:天棚、墙面装饰线抹灰定额中只包括突出部分的工料,不包括底层抹灰的工料,底层的用工用料不增加,天棚、墙面抹灰的工程量也不扣除。

146、天棚和墙面交角、墙面与墙面交角抹灰呈现圆弧形,是否应另计小圆角工料?
答:抹灰定额内已综合考虑小圆角的用工用料,不得另计。

147、什么是彩色水磨石、美术水刷石、美术干粘石、美术斩假石?
答:凡使用白水泥、彩色石子浆或白水泥、白石子浆掺颜料者,均属彩色水磨石、美术水刷石、美术干粘石、美术斩假石。
回复
a13920120500
2007年09月06日 16:05:26
10楼
(十三)构筑物工程

148、现浇钢筋砼沼气池弧形拱盖执行什么定额?
答:执行1L0358、1L0370或1L0376项定额。

(十四)零星工程

150、片块石、毛条石、清条石明沟不抹水泥砂浆,只勾缝,可否调整定额?
答:片块石、毛条石、清条石明沟表面只勾缝、不抹灰,每10m3砌体扣除1∶2水泥砂浆1.55m3,其余不变。
(十五)其它工程

151、定额中的“现浇框架”与“全现浇”如何区分?
答:现浇框架是由柱、纵梁、横梁组成的框架来支承屋顶与楼板荷载的结构。全现浇的特点是承重墙和楼板均为现浇钢筋混凝土。

152、计算了超高施工增加费后,是否还应计算综合脚手架费?
答:应计取。

153、从设计室外地坪到檐口有几个高度时,以哪一个为檐口高度?
答:以施工组织设计布置垂直运输机械的那一面的檐高作为该工程的檐高,如果有两面布置垂直运输机械时,则取二者檐高的平均值作为该工程的檐高。

154、垂直运输机械费的计算应注意哪些问题?
答:垂直运输机械的选用应根据批准的施工组织设计确定。
①龙门吊应按卷扬机定额项目执行。
②如果一个单位工程先后使用卷扬机和塔吊,分别按使用卷扬机和塔吊的工期,采用加权平均方法,计算垂直运输机械费。
③如果一个单位工程卷扬机和塔吊同时使用,按使用塔吊定额项目执行,不能套用两个定额项目。
④“砖混结构檐高25m以内”垂直运输机械费项目是按卷扬机施工考虑的,若采用塔式起重机施工时,应按1N0011乘以系数2.1,但1N0012“每增10m”不能再乘2.1系数。
⑤建筑物垂直运输说明第3条,“同一建筑物多种结构类型,按不同结构类型分别计算,分别计算后的建筑物檐高均以该建筑物总檐高为准。”应改为“同一檐高建筑物多种结构类型,按不同结构类型分别计算,但建筑物檐高均以该建筑物总檐高为准。”

155、什么情况下可以计算大型机械回程费?
答:大型机械在施工完毕后,无后续工程使用,必须返回施工单位机械停放场(库)者,经建设单位签字认可,可计算大型机械回程费,但在施工中途,施工机械需回库(场、站)修理者,不得计算大型机械进、出场费。
大型机械返回的全程在25km以内者,按“大型机械进出场费”的相应定额执行,全程超过25km者,大型机械回程费按实计算。

156、砼搅拌站的的一次安拆费和进场费的适用范围?
答:砼搅拌站的一次安拆费和场外运输费,只适用于四川省建筑工程计价定额附录序号为7A0363~7A0367几种规格的全自动、成套砼搅拌站。凡使用各型砼搅拌机和运输机械组合的砼搅拌站,均不得再计算砼搅拌站安拆费与进场费。

157、定额中未列进场费的以下机械:被背行的机械、被拖行的机械、上下自行的机械,如何计算进场费?
答:被背行的机械,不计进场费;被拖行的机械,按台班单价的50%计算进场费;上下自行的机械,只计上、下车时的台班费。运、拖以上机械的机械,按实计算进场费。

158、因地形所限或其它原因,大型机械安装、拆除必须使用特种机械,如何计算费用?
答:发生时,按签证计算。

159、井字架带塔吊帽的安拆费如何计算?
答:井字架带塔吊帽(井字架带扒杆不属于带塔吊帽)一次安拆费为1581.27元,不计机械场外运输费。

160、井字架是否计算安拆费?
答:井字架的安拆费已包括在相应定额项目的机械使用费内,不得另行计算。

161、“卷扬机带塔”怎么理解?
答:“卷扬机带塔”就是指卷扬机带井字架。