我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q
我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q
2楼
4200,要110厚吧,挠度算不过就加厚呗,不然你核下,加上施工时预起拱能否通过咯。
ps:为什么不加厚?
回复
3楼
zhenliulian 发表于 2013-5-6 17:19 4200,要110厚吧,挠度算不过就加厚呗,不然你核下,加上施工时预起拱能否通过咯。ps:为什么不加厚?加厚过了,可是要求不给加厚,说超100就厚了,愣是不给改呗,又不想再加次梁了,因为除了这块板挠度没过,其他的都全过了啊,就是不知道挠度不过是不是板薄了,有没有其他可能?想知道造成这种问题的真正原因
回复
4楼
4200我们这边基本都是做120厚的,如果真的只能做100的话,楼主可以在中间做暗梁。
回复
5楼
120不算厚~~~·:D
回复
6楼
你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件参数。你再仔细开一下规范,就应该清楚了。
另外对于变形和裂缝现在绝大多数程序计算的都不准确,有时间用其他的程序复核一下吧。
120的板厚确实小了。如果在版内预埋预留电气管线,管线的保护层就要满足不小于30,一旦管道交叉,你的板厚能满足要求吗?想一想,算一算吧。
回复
7楼
板薄
正常使用时,如果面层再比较薄(如普通贴砖,无地暖),蹦的时候会颤的
超荷使用,也会有问题
建议加厚
回复
8楼
4200x6000的板,120不算厚。
回复
9楼
加厚120MM````````````
回复
10楼
毕竟面积有这么大,加厚吧,
回复
11楼
不明白双向板如何计算挠度及裂缝宽度?!
回复