我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q
我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q
12楼
无间道 发表于 2013-5-7 05:38 你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件 …是用PKPM2010算的,现在沟通后可以加厚了,谢谢大家的解答啊,感激不尽
回复
13楼
谢谢大家的解答啊,感激不尽,现在果断加厚了,不加厚板太大了,肯定过不了。。。
回复
14楼
4200X6000的板你做100厚,是审图估计都要提的,大跨度板连1/40都不到
回复
15楼
~加大板钢筋就可以弄过去了。。。。
回复
16楼
一般就加点
回复
17楼
现在保护层加厚,120的板不算什么的。
回复
18楼
新手来看看
回复
19楼
无间道 发表于 2013-5-7 05:38 你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件 …请教下板为什么不可能出现挠度超限而裂缝满足的情况呢?我计算的单层框架,不上人屋面,板跨就是3.9x9m,pkpm计算结果就是挠度超限而裂缝满足