板挠度超限,但是裂缝等其他都满足要求,这是怎么回事?
系卡
系卡 Lv.11
2013年05月06日 17:13:31
只看楼主

我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q

我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q
免费打赏
系卡
2013年05月10日 13:41:54
12楼
无间道 发表于 2013-5-7 05:38 你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件 …是用PKPM2010算的,现在沟通后可以加厚了,谢谢大家的解答啊,感激不尽
回复
系卡
2013年05月10日 13:43:13
13楼
谢谢大家的解答啊,感激不尽,现在果断加厚了,不加厚板太大了,肯定过不了。。。
回复
摆渡人001
2015年04月10日 17:43:54
14楼
4200X6000的板你做100厚,是审图估计都要提的,大跨度板连1/40都不到
回复
nwbeijihu
2015年04月10日 22:06:22
15楼
~加大板钢筋就可以弄过去了。。。。
回复
weibo_1428495225597
2015年04月10日 23:29:38
16楼
一般就加点
回复
wenjing49
2015年04月11日 08:12:21
17楼
现在保护层加厚,120的板不算什么的。
回复
co1441762605780
2016年04月14日 09:21:44
18楼
新手来看看
回复
结构设计bj
2016年08月04日 15:26:19
19楼
无间道 发表于 2013-5-7 05:38 你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件 …请教下板为什么不可能出现挠度超限而裂缝满足的情况呢?我计算的单层框架,不上人屋面,板跨就是3.9x9m,pkpm计算结果就是挠度超限而裂缝满足