本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-5-6 20:56 编辑 消火栓的设置 摘要 主要就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用进行了探讨。包括住宅消火栓的布置、在防烟楼梯间内布置消火栓的问题、双阀双出口消火栓布置、屋顶消火栓的布置等。 关键词建筑超薄减压消火栓设计 正确处理建筑设计中遇到的消防问题直接关系到人民的生命财产安全。同时一项合理的工程设计还要考虑使用方便、空间布置合理做到既安全方便又经济实用。现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题做如下探讨。
消火栓的设置
摘要 主要就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用进行了探讨。包括住宅消火栓的布置、在防烟楼梯间内布置消火栓的问题、双阀双出口消火栓布置、屋顶消火栓的布置等。
关键词建筑超薄减压消火栓设计
正确处理建筑设计中遇到的消防问题直接关系到人民的生命财产安全。同时一项合理的工程设计还要考虑使用方便、空间布置合理做到既安全方便又经济实用。现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题做如下探讨。
一、 住宅消火栓的布置
1、消火栓设在楼梯间半层平台处立管设在墙角消防箱采用暗设或半明半暗。
2、消火栓设在入户平台处消防立管设在入户平台或管道井内消防箱暗设较美观。
3、底层为杂物间、商业网点、自行车停放处、汽车库等的住宅楼该部分也应设置消火栓。因住宅底层入口处一般设有防盗门故设计时应注意楼梯间半层平台的消火栓不能计入底层公建用房的消火栓数量。
二、 电梯前室或防烟楼梯间消火栓的布置
笔者认为“电梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”这个提法确实不妥关键是防火门70mm左右缝隙防排烟问题没有解决好。不过消防电梯前室是一个过渡缓冲地带,即使正压风量不足,少量烟火进入问题不大。全国规范组专家有个折衷意见住宅可以计入,消火栓设在住宅套内明显不妥,公共建筑不能计入。
《建筑设计防火规范》GB50016-20068.4.3.2消防电梯间前室内应设置消火栓。条文解释:消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯间前室应设置室内消火栓。消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95-2005年版)7.4.6.8消防电梯间前室应设消火栓,强制性条文,条文解释:消防电梯是消防人员进入高层建筑物内进行扑救的重要设施为便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路故规定在消防电梯间前室设有消火栓。 有人将防护场所需设置的消火栓设在防烟楼梯间内。防烟楼梯间主要作用是火灾时供人员疏散,与防护场所采用防火门相连,火灾时防火门紧闭,可供人员疏散又可挡住烟气,故防火门处一点缝隙也不可有。若将消火栓设在防烟楼梯间内,防护场所失火,消防水龙带得穿过防火门才可到达防护场所救火,防火门则关不严,防烟楼梯间会充满烟气,失去其安全可靠性。故防护场所的消火栓应设在防护区内,不可设在防烟楼梯间内,否则将失去其灭火作用。
笔者认为:对于楼梯间需要区别对待,敞开楼梯间完全可以设消火栓,而封闭楼梯间不同于前室,处理不好直接威胁人员生命安全,封闭楼梯间内不能设置消火栓。
三、 按防火分区布置消火栓
若建筑物每层面积较大,则每层平面要分成若干个防火分区。一般采用防火卷帘、防火墙加防火门等分隔形成若干个防火分区。因为火灾时相邻的防火卷帘落下至底,起防火墙的作用,消防水龙带根本无法从该处通过,而防火门需紧闭,也不允许消防水龙带通过。应按防火分区来设置消火栓,也就是说消火栓不可跨防火分区使用(无论是平面分区还是竖向分区)。
笔者认为不管高层还是多层,应该统一按照同层同一防火分区的分布原则来布置消火栓。
四、 商业网点、连家店等消火栓的布置
笔者认为对于商业网点要紧扣当地消防部门的要求,充分认识其消防给水布置的特殊性,尽量做到经济合理。带商业网点的住宅,其消防要求执行住宅标准,是与商住楼区别对待的。对于商业网点,因开间较小,如在二层布置消火栓,施救操作空间有限。宜在底层外墙或其他公共部分设置消火栓箱,其布置仍应保证有两支水枪的充实水柱到达室内任何部位。设在底层外墙的消火栓,还要注意防盗防冻问题,对于开间特别小,每个分割单元总面积也特别小的,无公共外墙可利用,无法布置消火栓可以考虑合理布置几个共用室外消火栓,或在公共部位仅设置室内消火栓栓口。