我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。各位大虾指点一下。。 非常感谢。
我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。
公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。
各位大虾指点一下。。 非常感谢。
12楼
第一,你在什么地方。夏热冬冷是不需要体形系数的限值的,你的是寒冷,还是严寒?
第二,你要熟悉一下规范,体形系数不过的情况下,外围护的指标你过了没有,
第三,你是手算,还是用的是软件,什么软件。
回复
13楼
看来都是太水了,似懂不懂的。。。我也是会照流程走一边,但是计算出来后,不会调整
回复
14楼
第一,你在什么地方。夏热冬冷是不需要体形系数的限值的,你的是寒冷,还是严寒?第二,你要熟悉一下规范,体形系数不过的情况下,外围护的指标你过了没有,第三,你是手算,还是用的是软件,什么软件。
回复
15楼
将外围护的通过就OK了,然后进行权衡
回复
16楼
将外围护的通过就OK了,然后进行权衡
回复
17楼
夏热冬冷是不需要体形系数的限值的
回复
18楼
体形系数不满足就要进行权衡计算,权衡计算若过不了就加大外墙,屋面保温材料厚度。
回复
19楼
屋顶和外墙应加强保温,其传热系数应满足规定。
回复
20楼
谢谢资料分享
回复
21楼
回复