我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。各位大虾指点一下。。 非常感谢。
我做了一个小商铺。层高4.7m,一层的小商铺。节能算不过去。
公共建筑的体形系数要求是≤0.40 我的体形系数是0.54.后面的节能权衡判断都是不满足。
各位大虾指点一下。。 非常感谢。
2楼
这个真的不知道 问问带队的吧 他们肯定真的
回复
3楼
说详细一点哦,太简单了的,看不明白
回复
4楼
这个?
是我理解有问题么?
或者想的太简单了?
体形系数不满足的
就要根据节能权衡判定
如果判定还不满足
就加大各保温层的厚度
已减小传热系数
直至满足为止就是了
我是不想简单了?
回复
5楼
wangyu1881 发表于 2013-6-25 11:47 这个?是我理解有问题么?或者想的太简单了?弱弱的问下,怎么进行节能权衡判定啊
回复
6楼
qq627158066 发表于 2013-6-26 14:25 弱弱的问下,怎么进行节能权衡判定啊软件呀。。。哥们
回复
7楼
d90503122 发表于 2013-7-1 16:52 软件呀。。。哥们楼上正解!
回复
8楼
是哪儿的公建。。你先看看规范。。体型系数不过,可以能耗计算
回复
9楼
我的也是体形系数不满足。权衡判段也不满足。不知道怎么解决
回复
10楼
???真不懂
回复
11楼
第一,你在什么地方。夏热冬冷是不需要体形系数的限值的,你的是寒冷,还是严寒?
第二,你要熟悉一下规范,体形系数不过的情况下,外围护的指标你过了没有,
第三,你是手算,还是用的是软件,什么软件。
回复