求解 35KV侧功率因素低的原因
yjtgs
yjtgs Lv.3
2013年05月06日 11:48:40
只看楼主

企业10KV 进线,总降处有无功补偿装置 投入后功率因素在0.9以上。运行一段时间后电力公司统计出该企业的功率因数只有0.84左右。达不到要求被罚款。请问是什么因数造成的这个情况。会是统计点不同造成的差距吗?有什么办法解决?

企业10KV 进线,总降处有无功补偿装置 投入后功率因素在0.9以上。运行一段时间后电力公司统计出该企业的功率因数只有0.84左右。达不到要求被罚款。请问是什么因数造成的这个情况。会是统计点不同造成的差距吗?有什么办法解决?
智库
2013年05月06日 13:59:51
2楼
企业在低压侧补偿,供电局在高压侧测量,就有可能产生误差了。
高压侧含变压器的无功部分,自然比较低。
应该适当提高低压侧的功率因数。
回复
yjtgs
2013年05月06日 15:13:42
3楼
不知道电力公司到企业的线损算谁的啊?
回复
pluliang
2013年05月06日 15:37:34
4楼
首先要弄清楚该企业的变压器容量和运行负荷,按你说的10kV侧功率因数0.9以上,35kV测0.84说明你们的用电负荷不高,变压器无功占用比例较大,也可能是你们用电负荷不稳定,供电公司是按照月总无功和总有功来计算功率因数的,建议你们无功补偿再多些,保证功率因数后供电公司还有奖励。
回复
pluliang
2013年05月06日 15:40:02
5楼
yjtgs 发表于 2013-5-6 15:13 不知道电力公司到企业的线损算谁的啊?当然是算企业的,供电公司是出口计量,出去后电流互感器以下全都是用户的。