本帖最后由 aatopp 于 2013-5-5 23:19 编辑 建房说明:1.北面色路,对面中学,南面长40米自家地皮.2.一楼在马路下面,基本上不宜住人.3.一层2800M 二层3500mm 三层3000mm
本帖最后由 aatopp 于 2013-5-5 23:19 编辑
建房说明:
1.北面色路,对面中学,南面长40米自家地皮.
2.一楼在马路下面,基本上不宜住人.
3.一层2800M 二层3
5
00mm 三层3000mm
22楼
计算下板的挠度,实在不行增加板厚吧,不能仅仅加钢筋,仅加钢筋起不到作用的
回复
23楼
楼主很有才干,从图上模型看不错,具体细节要保证使用性、结构安全的前提之下,在考虑其他的造型美观。你的板跨按5米计算,板厚120mm有点小,中间还是加一道次梁,如果加次梁影响建筑美观,那就加扁梁400(宽)x300(高)。但是一定满足柱、梁、板的最小配筋率要求及相应的构造措施。
还有楼主的一层不宜住人,楼主是打算用土回填压实,还是局部留作仓库,局部采用回填土压实,一层要做底板并做防水、防潮措施。
还有楼主做柱下独立扩展基础,不知道楼主的地基承载力是多少,土质情况如何,抗震设防烈度是多少等这些问题不容忽视。
楼主在建模的时候一层是不是按照基础处理,楼层间板厚定义为零,楼层间有没有荷载,基础的嵌固端是在一层的顶板还是基础顶。楼主还是咨询一下专业的人士帮你参考一下。
回复
24楼
嗯 这次的模型不错,看了你的布局 还行
回复
25楼
过来学习了.
回复
26楼
弄成井字梁, 能降低梁高,
十字梁跨中弯矩太大,受力也不好
回复
27楼
恭喜恭喜,模型很好看
回复
28楼
这是啥软件做的?
回复
29楼
楼主不是搞结构的吧,学的是什么哦
回复
30楼
我是来学习的!
回复
31楼
碉堡。。。
回复