太阳能辅助锅炉加热的系统选择
逸群之才
2013年05月05日 09:19:31
只看楼主

某宿舍,60淋浴位,1024人,定时供应4小时,太阳能辅助锅炉(1) 定时供应计算方法: qh=540*60*100%=32400L/h=32.4 m3/h 全天开4小时,qd=32.4*4=129.6 m3/d 全日制计算方法:用水定额40 qh=1024*40/1000=40.96m3/d 全日制供水的水量作为太阳能水箱计算依据 热水箱容积50m3,太阳能板面积840m2

某宿舍,60淋浴位,1024人,定时供应4小时,太阳能辅助锅炉

(1)
定时供应计算方法:
qh=540*60*100%=32400L/h=32.4 m3/h
全天开4小时,qd=32.4*4=129.6 m3/d
全日制计算方法:用水定额40
qh=1024*40/1000=40.96m3/d
全日制供水的水量作为太阳能水箱计算依据
热水箱容积50m3,太阳能板面积840m2
定时供应计算的水量作为选加热器的依据
Qh=0.9832*32400* (60-5)*4.187=7335886kj/h=2037kw
选用半容积型形水加热器,V有效=32.4*1/4=8.1m3,Qg=Qh=2037kw
选用HRV-02-4.5(1.6/1.0) 5 台 ,每台产热量429kw,换热面积14.9m2,总容积4.5m3,

(2)
这里我可不可以把加热器的功率用40.96m3/d的耗热量除以不用水的20小时?就是说20小时一直在加热。这样加热器小很多。

我觉得(1)是吧太阳能的出水当做加热器的进水,(2)是加热器和太阳能一起给水箱加热,原理等效太阳能辅助电加热。
我应该怎么做?
免费打赏
zaizhuchenfu
2014年02月14日 09:15:41
2楼
多谢楼主热心回复,现在国家能源管理较重视,提倡清洁能源,这可能就是以后的发展方向了