地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果 Floor No. 1 Tower No. 1 地下室 Xstif= 37.4560(m) Ystif= 28.1736(m) Alf = 0.0000(Degree) Xmass= 38.6339(m) Ymass= 24.4414(m) Gmass( 活荷折减)= 1840.1707( 1840.1707)(t) Eex = 0.0641 Eey = 0.2511

地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果


Floor No. 1 Tower No. 1 地下室
Xstif= 37.4560(m) Ystif= 28.1736(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6339(m) Ymass= 24.4414(m) Gmass( 活荷折减)= 1840.1707( 1840.1707)(t)
Eex = 0.0641 Eey = 0.2511
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0203 Raty1= 2.7854
Ratx2= 3.2215 >2 Raty2= 2.9141 >2
Ratx2,Raty2: X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时, 地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
故满足嵌固端要求。
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.7158E+07(kN/m) RJY1 =2.5522E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.3246E+06(kN/m) RJY3 =7.3279E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 8.2296E+05(kN/m) RJY3/H= 1.1326E+06(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass( 活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5
Ratx,Raty : X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的 0.5 相关范围”一般可从地上结构( 主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于 20m
故不满足嵌固要求。
Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238 Raty2= 1.5431
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.8804E+07(kN/m) RJY1 =3.0642E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.4703E+06(kN/m) RJY3 =3.7583E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m) RJY3/H= 7.8135E+05(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------

这样分析得出的结果完全矛盾,那到底算是能嵌固住还是不能嵌固住呢,请高人解惑。
anchoritexg
2013年05月04日 23:15:24
2楼
顶顶顶顶顶
回复
zhouenlai1231
2013年05月05日 11:26:55
3楼
规范说的嵌固层指的是地上一层 因此150%的比值是地上1层和2层的比值 -1F的150%比值只能是作为参考 不能作为嵌固端判断的条件
回复
anchoritexg
2013年05月05日 13:03:55
4楼
yangyi0872 发表于 2013-5-5 11:26 规范说的嵌固层指的是地上一层 因此150%的比值是地上1层和2层的比值 -1F的150%比值只能是作为参考 不能 … “规范说的嵌固层指的是地上一层,因此150%的比值是地上1层和2层的比值”,不对吧,这么讲的依据在哪里。回到刚度比的概念来说,刚度比主要是控制结构的竖向规则,避免竖向刚度突变形成薄弱层,作为嵌固端的判断来说,应该是以嵌固部位为界的上下相邻两层刚度相比才有控制意义,如果按你说的是地上一层和二层的比值,那嵌固部位不成地上一层顶板了。 另外“Ratx2,Raty2: X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层”,程序输出时只输出一行Ratx2,Raty2的结果,那就是说到底是90%,110%还是150%的比值需要自行判断是吗。 高人版主快出现啊。。。。。
回复
anchoritexg
2013年05月05日 13:59:33
5楼
另外,高规3.5.2提到对剪力墙结构的刚度比有 “本层与相邻上层的比值不宜小于0.9,当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1,对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”,这应该就是“90%、110%或者150%“ 的由来。那关于Ratx2,Raty2这个比值该怎么理解呢,规范的意思应该是说 本层高度/上层刚度 的结果不宜小于0.9或1.1或1.5,而现在PKPM的比法是 本层刚度/[(0.9或1.1或1.5)*上层刚度] ,这样的结果有什么控制意义呢。且就嵌固端来说,对比高规3.5.2和5.3.7,5.3.7 ”地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。“ 控制的更严一些,同仁们平时又是按哪条控制的呢,1.5倍还是2倍,请高人解惑。
回复
anchoritexg
2013年05月05日 15:07:22
6楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
建筑的魂
2013年05月05日 15:29:53
7楼
楼层层高?
回复
建筑的魂
2013年05月05日 15:30:50
8楼
Ratx2,Raty2可能是经过层高修正后的值。
回复
anchoritexg
2013年05月05日 16:49:02
9楼
最新总结,自己搞明白了



Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层(嵌固楼层)
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass(活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍(相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m)
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的
楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
( G-1 为地下一层侧刚 G1 为地上一层侧刚 根据规范则有
G-1 / G1 > 2 → G-1> 2G1 → 1/2 G-1> G1 → 1/2 > G1 /G-1 → G1 /G-1 < 1/2=0.5
所以高规5.3.7和抗规6.1.14说的其实是一回事)
故不满足嵌固要求。

Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238< 1.5 Raty2= 1.5431< 1.5

Ratx2,Raty2: X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比
值,110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规3.5.2:对除框架以外的结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比可按3.5.2-2计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。
高规条文说明P219 3.5.2:底部嵌固楼层层间位移角结果较小,因此对底部嵌固楼层与上一
层侧向刚度变化作了更严格的规定,按1.5控制。
G1 为地上一层侧刚 G2 为地上二层侧刚 根据规范对于嵌固层则有
G1 / G2 > 1.5(即为Ratx2,Raty2)
故不满足嵌固要求。
回复
mkvedsvuyi
2013年05月06日 00:54:48
10楼
陈晓明老师巡讲讲稿
回复
lupi000
2013年05月06日 08:40:33
11楼
老庄结构的邓工有个关于嵌固端的讲座,可以去听听,提到嵌固分强度嵌固和刚度嵌固,关于刚度比规范要求的都是嵌固层的刚度宜大于上一层的2倍,一般采用剪切刚度计算,即GA/H