大功率冷水机组660kW的配电问题!!急....
pipi15592
pipi15592 Lv.2
2013年05月04日 17:17:25
只看楼主

请教大家一个问题,660Kw的冷水机组(0.4KV),隔壁就是配电房,可不可以直接就在低配柜引电至设备启动柜,现场是否还需要做个大开关?因为是通信机房的空调主机,根据规范空调系统要做双路供电,末端切换的,我觉得如果从配电房的低配出来两路电缆到空调机房的现场再做双电源转换,实在是没意思。而且要增加很多投资。

请教大家一个问题,660Kw的冷水机组(0.4KV),隔壁就是配电房,可不可以直接就在低配柜引电至设备启动柜,现场是否还需要做个大开关?因为是通信机房的空调主机,根据规范空调系统要做双路供电,末端切换的,我觉得如果从配电房的低配出来两路电缆到空调机房的现场再做双电源转换,实在是没意思。而且要增加很多投资。
免费打赏
pipi15592
2013年05月04日 17:33:06
2楼
顶,盼高手解答一下。万分感谢!
回复
pipi15592
2013年05月04日 19:47:40
3楼
怎么没人理我,问题太低智商了么?
回复
hitlzb
2013年05月04日 21:51:00
4楼
启动柜那装ATS不就可以嘛
回复
云飘飘
2013年05月05日 07:31:44
5楼
没有规范规定要求非消防负荷末端切换。
回复
aliensas
2013年05月05日 10:41:41
6楼
本帖最后由 aliensas 于 2013-5-5 10:42 编辑

规范中是说“二级非消防负荷在适当位置做双电源切换。”
直接从配电室出线到设备启动柜的做法没有问题。
回复
pipi15592
2013年05月05日 11:13:22
7楼
GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》第33页,续表A中机房的空调要求双路供电,末端切换。
回复
hc992110
2013年07月27日 09:27:47
8楼
建议从10KV那里重新配电
回复
zrwde
2013年07月27日 22:42:15
9楼
没必要末端切换,可以在变配电室低压侧做切换。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
自控
2013年07月28日 21:03:26
10楼
个人觉得从配电房进行切换比较经济!
回复