原装的压缩机是松下的1.5匹的,R22的,现在想把这款压缩机的R22雪种换成环保雪种(R407C或R410A),想请教一下要换雪种的话,除了冷冻油要更换之外,那些高低压油表、冷凝器这些配件要更换吗?要换的话,冷凝器的散热面积是要更大还是更小。
原装的压缩机是松下的1.5匹的,R22的,现在想把这款压缩机的R22雪种换成环保雪种(R407C或R410A),想请教一下要换雪种的话,除了冷冻油要更换之外,那些高低压油表、冷凝器这些配件要更换吗?要换的话,冷凝器的散热面积是要更大还是更小。
2楼
没换过,你要好好看一下压缩机行不行,系统肯定要重新设计。
回复
3楼
可能压缩机都得换掉
回复
4楼
R404;407的压力相对要比R22的压力稍微高一点;但是;排气温度要比R22度温度低;只要把压缩机的油换掉;没必要更换其它配件;这么小的功率;我想可能连膨胀阀也没有安装;要是有膨胀阀;膨胀阀需要更换R404D的;谢谢;仅供产考
回复
5楼
co936201979 发表于 2013-5-6 10:36 R404;407的压力相对要比R22的压力稍微高一点;但是;排气温度要比R22度温度低;只要把压缩机的油换掉;没必 …谢谢你的建议,现在问题是这台R22的压缩机出厂的时候已经运行过几个小时了,蒸发器、冷凝器、铜管内会不会应经有少量的冷冻油了呢?如果有的话,那铜管里面的油要怎么清干净呢?
回复
6楼
li_guojian 发表于 2013-5-6 10:57 谢谢你的建议,现在问题是这台R22的压缩机出厂的时候已经运行过几个小时了,蒸发器、冷凝器、铜管内会不会 …问题不大;没事的;无论哪个制冷系统里面都会存有以前的冷冻机油;但是;那是少量的;没事的;现在的冷冻机油和制冷剂;不都是厂家使用多种介质来配置的吗;谢谢;仅供产考
回复
7楼
li_guojian 发表于 2013-5-6 10:57 谢谢你的建议,现在问题是这台R22的压缩机出厂的时候已经运行过几个小时了,蒸发器、冷凝器、铜管内会不会 …两个系统的冷冻油不通用,最好把原来的油清干净。可以用氮气吹洗,或者用原制冷剂带出。R410A不能使用R22的矿物油,应该使用流动性较好的POE PVE类的合成机油。
回复
8楼
li_guojian 发表于 2013-5-6 10:57 谢谢你的建议,现在问题是这台R22的压缩机出厂的时候已经运行过几个小时了,蒸发器、冷凝器、铜管内会不会 …如果只是要换成环保制冷剂的话,可以考虑换成418A,可以和22通用,不用换压机、冷冻油,也不用改系统,比较方便
回复
9楼
407C本身可以代替R22,热力学特性比较近似的,但冷冻油不一样的话,要换油。当然是更换的越彻底越好。
410A不能直接代替R22,热力学特性相差太多了(饱和温度饱和压力差异较大)
回复