二沉有大量的小块反硝化污泥上浮?
wunichuli88
2013年05月03日 14:17:43
来自于水处理
只看楼主

生物接触曝气池池容为4200m3,投加900m3悬浮填料,进水COD60-80左右,培养了3周,最近开始连续运行,水量大约300m3/h,污泥回流量45m3/h(污泥回流泵为90m3/h),溶解氧暂时不能检测(风机为160KW,阀门尽量开小),但是从沉降比看污泥菌胶团较小,沉降初期有气泡带部分细小污泥往上浮,反映到现场为二沉有大量的小块反硝化污泥上浮, 图为曝气池风机停止时所看到的反硝化污泥,我打算加大回流,大家帮忙看下引起反硝化的原因如何做工艺调整来缓解反硝化污泥,谢谢了

生物接触曝气池池容为4200m3,投加900m3悬浮填料进水COD60-80左右,培养了3周,最近开始连续运行,水量大约300m3/h,污泥回流量45m3/h(污泥回流泵为90m3/h),溶解氧暂时不能检测(风机为160KW,阀门尽量开小),但是从沉降比看污泥菌胶团较小,沉降初期有气泡带部分细小污泥往上浮,反映到现场为二沉有大量的小块反硝化污泥上浮,
图为曝气池风机停止时所看到的反硝化污泥,我打算加大回流,大家帮忙看下引起反硝化的原因如何做工艺调整来缓解反硝化污泥,谢谢了

2.jpg


2.jpg

免费打赏
lijian08234022
2013年05月03日 16:56:22
2楼
1)污泥负荷过高,F/M大于0.5 ,污泥沉降缓慢,上清液弥漫性浑浊,溶解氧明显偏低,低过30%菌胶团形状细小、细密、松散,大量非活性污泥类原生动物出现 强化物化效果
(2)污泥老化,F/M小于0.03 ,沉降速度加快(3min完成90%),污泥压缩性能增加,SV小于8%,污泥颜色过深。 溶解氧相对上升 污泥量减少 有轮虫出现。此时要控制F/M,增加污水底物浓度,增加污泥浓度。
(3)污泥中毒 上清液浑浊,污泥颜色暗淡,溶解氧增高,污泥量减少,无原生动物,菌胶团松散。此时要加大回流污泥,加强物化调节,提高污泥浓度
(4)惰性物质进入 沉降速度快,上清液浑浊,悬浮颗粒大。 溶解氧增高,污泥量减少 菌胶团夹杂无机颗粒 强化排泥连续性和力度,强化物化
(5)反硝化(也称脱氮作用。反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。) 污泥先沉淀后上浮再沉淀 缺氧状态,低于0.5 mg/L,C/N失调 菌胶 团内存在细小气泡,其他无变化 提高出水端溶解氧,提高进水的N含量,调节C/N
(6)曝气过度 上清液细小颗粒多,水体朦胧,
(7)溶解氧过量 菌胶团较小,含有细小空气泡 调整曝气量
回复
lijian08234022
2013年05月03日 16:58:23
3楼
污泥的反硝化就是接触氧化池缺氧了,加大曝气,加大养料投加,真正的运行良好的活性污泥的池子表面几乎没有任何的污泥、泡沫、浮渣,可以暂时进水较小,加大曝气。
回复
ccc306
2013年05月09日 16:54:29
4楼
是不是曝气多了,有点过氧化,污泥细小,且含富氧,导致上浮