当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?
2楼
第一个图应该是三角形接线吧,电机运行时基本都是三角形接线,除非有说明是星型接线运行的才接成星型。所以应该是KM3闭合的时候和上图一致。
回复
3楼
谢谢楼上的回答!:)
回复
4楼
当KM2闭合,KM3断开的时候 两个图是不一样的 第一个图是三角接法 第二个是星三角 KM2闭合。KM3断开 就是星行接法。
回复
5楼
楼上回答的不对 第一个图是星型连接 第二个图闭合K3是三角形连接 闭合K2是三角形连接
回复
6楼
上下二个原理图是完全不同的,上面是直接全压起动的的控制线路,控制电压为线电压,与电机绕组的接法无关。
下面一个为Y/Δ起动的一次线路,电机在运行中必须是Δ接法。
回复
7楼
当然不一样,一个是直启动,一个是降压启动
回复
8楼
哦,大概懂了。
是不是如果只有三根出线的电机,就只能直接启动,所以与接线方式无关。如果有6根出线的电机,才可以选择三角形或星型接线。
回复
9楼
第一个是电机的启停电路
第二个是星三角的一次电路,你注意看电机上的接线端子号,
上面是U1 V1 W1
下面是W2 U2 V2
这样接法正好是三角形接法
回复
10楼
二个原理图是完全不同的,上面是直接全压起动的的控制线路,下面一个为Y/Δ起动的一次线路,电机在运行中必须是Δ接法。
回复
11楼
brightxl 发表于 2013-5-2 16:58 哦,大概懂了。是不是如果只有三根出线的电机,就只能直接启动,所以与接线方式无关。如果有6根出线的电机 …也不是像你说的出三根线就直接启动,有机会你拆开电机接线盒就知道了,一般情况下接线盒有两个进线孔就可以选择星三角启动
回复