咨询一下 高规上关于构造边缘构件的配筋 有不小于6根12的要求 应该怎么理解是达到6根12的配筋量 还是每个暗柱至少需要有6根12 或者钢筋的直径最小是12的?目前有个工程 搁置了一段时间钢筋长锈了除锈后经检测钢筋直径只有11.3了 该怎么处理

咨询一下 高规上关于构造边缘构件的配筋 有不小于6根12的要求 应该怎么理解是达到6根12的配筋量 还是每个暗柱至少需要有6根12 或者钢筋的直径最小是12的?目前有个工程 搁置了一段时间钢筋长锈了除锈后经检测钢筋直径只有11.3了 该怎么处理
免费打赏
hehe8899
2013年05月02日 14:54:19
2楼
没人清楚这个问题吗
回复
zhuping008
2013年05月08日 03:05:01
3楼
qishi就是规定了配筋量和纵筋间距
回复
victory1987
2013年05月08日 08:57:39
4楼
我的理解:比如说3级抗震,加强部位的构造边缘构件。首先面积必须是取0.006Ac和6@12的大值,然后要保证最少有6@12,如果为了扣钢筋,剩下 的面积可以用10的钢筋,
回复
hyp1962
2013年05月08日 09:14:49
5楼
一般认为,构造边缘构件配筋中的钢筋根数与钢筋直径都是最小要求,要同时满足。
回复
风行者
2013年05月08日 10:29:19
6楼
双控吧~这个:)
回复
green0204
2015年03月19日 11:22:58
7楼
理解上应该是双控的,