实铺面积37平米的网点(两扇外门)采用两路分水器,每路长约110M,可以吗?--最好讲出理由。讲出理由可得分。

实铺面积37平米的网点(两扇外门)采用两路分水器,每路长约110M,可以吗?
--最好讲出理由。讲出理由可得分。
ysq20000715
2007年09月07日 00:43:33
2楼
从管材用量上来说,太可以了,110×2/37=5.9米管/平方米,这肯定达到了地暖散热的极限!
至于110M按道理也不算长,不过不知你热源和管路的情况,不好断定。
建议用混水装置,解决水利匹配问题。
回复
hzg0224
2007年09月07日 09:51:14
3楼
规范上规定最长为120米,但是实际施工的时候或者是北方的一些地域都是采用控制在70~90之间,而且各个环路的长度都要尽量的相同,这样可以保持水力平衡,供热效果较好,这是北方的一些常见做法
回复
dongzhonghao823
2007年09月08日 15:29:59
4楼
按照实际施工,我们都才用最大100M的经验值,利于水利平衡
回复
rt300
2007年09月08日 22:27:35
5楼
一般我设计的时候都是控制在80米左右一个回路,3楼兄弟说的比较赞成。。我在北方,基本上我也是这么做的。
回复