某大学艺术楼,5层,4栋楼通过连廊连成一体,一至三层每层的面积为2400多。到了4、5层,在两个楼之间的连廊边增加了两个教室,结果层面积超过了2500.于是建筑专业在增加了教室的连廊中间处增加了一道防火卷帘。请问这种情况我要不要做火灾自动报警啊?(ps:在外走廊的中部,不方便砌墙做防火门)
某大学艺术楼,5层,4栋楼通过连廊连成一体,一至三层每层的面积为2400多。
到了4、5层,在两个楼之间的连廊边增加了两个教室,结果层面积超过了2500.
于是建筑专业在增加了教室的连廊中间处增加了一道防火卷帘。
请问这种情况我要不要做火灾自动报警啊?(ps:在外走廊的中部,不方便砌墙做防火门)
2楼
顶一下,各位高人,指点一下啦!!
回复
3楼
本帖最后由 建筑电气 于 2013-5-6 09:08 编辑
有防火卷帘不一定要做火灾自动报警,但是你这个学校的 如果没有超过24米,就要做火灾自动报警了
回复
4楼
建筑电气 发表于 2013-5-6 09:03 有防火卷帘不一定要做火灾自动报警,但是你这个学校的 如果没有超过24米,就要做火灾自动报警了建筑高度没有超过24米的要做?不是超过才要做吗?
回复
5楼
每天进步一点点,:)
回复
6楼
可以直接采用探测器联动防火卷帘门