2楼
卫生间排风管上,什么情况下要加70度防火阀?我见有些人加了,有些人没加。规范在哪规定呢?
回复
3楼
duxi15 发表于 2013-4-27 23:03 卫生间排风管上,什么情况下要加70度防火阀?我见有些人加了,有些人没加。规范在哪规定呢?超两层竖向共用竖井就要防火阀,单层的不竖向设竖井的就可以不设。
回复
4楼
kevinliuchuan 发表于 2013-4-28 14:10 超两层竖向共用竖井就要防火阀,单层的不竖向设竖井的就可以不设。那防火阀前一定要加止回阀吗?这个我也看有些人加,有些人不加。
回复
5楼
高规8.5.5,单设70度防火阀就行了。
回复
6楼
kevinliuchuan 发表于 2013-4-28 16:19 高规8.5.5,单设70度防火阀就行了。那卫生间用的吸顶式通风器选型,一般看厂家样本?还是哪本图集?国标图集中好像都没有,。
回复
7楼
05图集上有
回复