一平板筏基,地上三层,地下一层,柱距7800,柱尺寸600x600. 1\筏板厚度400,上柱帽高度200,尺寸3000x3000,冲切计算通过. 2\筏板厚度600,无柱帽高度200,冲切计算不通过. 3\筏板厚度800,无柱帽高度200,冲切计算通过. 请问,哪个结果可信?计算依据是?是否为jccad的漏洞?谢谢
一平板筏基,地上三层,地下一层,柱距7800,柱尺寸600x600.
1\筏板厚度400,上柱帽高度200,尺寸3000x3000,冲切计算通过.
2\筏板厚度600,无柱帽高度200,冲切计算不通过.
3\筏板厚度800,无柱帽高度200,冲切计算通过.
请问,哪个结果可信?计算依据是?是否为jccad的漏洞?谢谢
2楼
楼主可以同JCCAD软件的朱春明研究员联系下,应该能够有结论
回复
3楼
你可以在第2项的基础上加上柱墩再验算看看。
其实地上只有三层没必要非得做成平板筏基,可以做柱下条基或者独基都可以,要比筏基经济得多。
回复
4楼
没有你的数据只能定性判断如下:
1.有柱墩时按柱墩外围对筏板进行冲切计算,冲切边长大,冲切通过可能是对的。
3.板加厚,没有柱墩抗力也应该比2.大,冲切通过也可能是对的。
1,2,3的规律是正常的,如果需要仔细校核你可以将数据发给jccad的负责人,让他给你校核。
邮箱地址:
pub@pkpm.cn主题写请张志远收
回复
5楼
只是路过......看一眼而己:lol
回复
6楼
好些和手算的结果不一样啊
回复
7楼
只是路过......看一眼而己
回复
8楼
有没有高手知道L:749;R/S:O.O8 是什么意思啊
回复
9楼
进来学习下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
hyb_2000 发表于 2012-4-6 20:41 有没有高手知道L:749;R/S:O.O8 是什么意思啊同问
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
11楼
筏板的还没做过
回复