求助,PKPm节点与计算错误
heyi521028
heyi521028 Lv.3
2013年04月27日 15:55:13
来自于PKPM
只看楼主

节点域计算不正确,如2层53号柱 ** 节点域抗剪超限 N-C= 53 ( 28)Vjx= 2633. > FFC=0.35*fc*B*H= 1945. fc=16.7 b=600 h=1000 计算结果应该为3507kN完全比受的剪力大,而且按照规范节点域还应该乘1.5的系数。所采用版本为V1.3,2012年6月网络版

节点域计算不正确,如2层53号柱 ** 节点域抗剪超限 N-C= 53 ( 28)Vjx= 2633. > FFC=0.35*fc*B*H= 1945.
fc=16.7 b=600 h=1000 计算结果应该为3507kN完全比受的剪力大,而且按照规范节点域还应该乘1.5的系数。
所采用版本为V1.3,2012年6月网络版

免费打赏
天柱
2013年04月28日 22:10:58
2楼
梁有多宽?节点有效宽度与梁宽有关
回复

相关推荐

APP内打开