本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-27 13:31 编辑 整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。
整理了一些给排水安装中容易造成质量问题的实例图片,每张图片下面都附有错误原因,给大家提个醒!同样的错误犯第二次就不聪明了哦!
室内排水管道、管件使用非甲供联塑品牌
PPR冷热水管道局部混用,给水口凹或凸出装饰面过多,冷热水预留口间距不准确,不用玻璃钻开孔。
给水、采暖管道U型立管卡规格不符合规范要 求,存在偷工减料行为,如管道井内DN10采暖管 道、给水管道立管U型卡使用规格为Ф7mm。
室内卫生间临近卧室排水管道未按设计要求使用螺旋中空消音管道。
砼设备基础与设备尺寸不配套
管道口未进行封堵保护
屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求
屋面门口透气帽位置未高出门窗60cm或引向无门窗一侧,不符合规范要求
室内给排水管道管件、管道接口渗漏水,座便器不居中,与背面墙间隙过大。
吊顶、隔墙漏设管道、设备、阀门检修口。
给排水预留洞口封堵不密实,造成渗漏水
室外管道管沟回填不符合要求,回填土夹杂石块、建筑垃圾
卫生洁具及配件安装不符合设计、规范要求,如淋浴间混合阀安装高度实测90CM,不符合设计淋浴间任一边长大于1米安装高度为1.15米的要求。
给排水管道施工不符合设计及规范要求,如三通方向安装错误
给排水管道成品保护不到位,污染严重
地板采暖管道敷设间距不符合设计要求,保温板未按设计规范要求上返,如地板采暖管道间距不均匀,设计要求间距为300mm,实测局部230mm、350mm
排水管道倒坡