本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-27 20:42 编辑 再发帖问一个问题,麻烦版主回答一下了~谢谢!苦逼的毕业设计!那个发电机是投资建设备用热电厂,主要用于产生热能蒸汽供榨油厂正常生产,作为热电联产的,热电厂建设规模为1台75T/H循环流化床锅炉+1台6MW背压机组,这是一个10KV开闭所,这里弄个配电柜给发电机,那我在选择市电的进线电源那个断路器时,需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个发电机考虑为近发电机端吗?
本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-27 20:42 编辑
再发帖问一个问题,麻烦版主回答一下了~谢谢!苦逼的毕业设计!
那个发电机是投资建设备用热电厂,主要用于产生热能蒸汽供榨油厂正常生产,作为热电联产的,热电厂建设规模为1台75T/H循环流化床锅炉+1台6MW背压机组,这是一个10KV开闭所,这里弄个配电柜给发电机,那我在选择市电的进线电源那个断路器时,需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个发电机考虑为近发电机端吗?
万分感谢~求解答!
2楼
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的
回复
3楼
看楼主说的“热电联产”是供热和发电机(上网)的。
“需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个发电机考虑为近发电机端吗?”
不太明白“近发电机端”这个词!
只知道,计算短路电流时,有二个电源会向故障点注电流!二个电流的路径不同时,阻抗也要按路径计算!
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 08:47 看楼主说的“热电联产”是供热和发电机(上网)的。“需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个 …现在我也是一头雾水,搞不明白为什么这个开闭所要弄个发电柜配电柜那里?
回复
5楼
有发电机要上网,当然需要发电机的接入断路器!否则如何并网?没什么奇怪的。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 13:54 有发电机要上网,当然需要发电机的接入断路器!否则如何并网?没什么奇怪的。哦哦~这发电机发出的电只让榨油车间使用,发电机组是利用余热发电,除电厂自身消耗后,可用电量不多,且发出的电能不外送,这样的话,计算短路电流时该怎么考虑呢?在选择I段进线柜的断路器时,这个短路电流是否需要考虑这个发电机?我对并网这块不是很熟悉~所以望版主耐心回答一下,谢谢了!
回复
7楼
“选择I段进线柜的断路器时,这个短路电流是否需要考虑这个发电机?”
短路点在哪,那个点短路时发电机的电流走向短路点时,是否经过这个断路器?
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-4-28 08:03 “选择I段进线柜的断路器时,这个短路电流是否需要考虑这个发电机?”短路点在哪,那个点短路时发电机的 …发电机向下级(榨油厂配电室)送电,短路点自己设置,校验该开闭所的电器的,我不知道该怎么考虑短路问题~
回复
9楼
学习:):):):):)
回复
10楼
楼主师傅?
“在选择市电的进线电源那个断路器时,需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个发电机考虑为近发电机端吗?”
这话是一开始问的?
“发电机向下级(榨油厂配电室)送电,短路点自己设置,校验该开闭所的电器的,我不知道该怎么考虑短路问题”
这是在8楼说的话!
教了好几次,计算短路电流,有发电机时,就有二个电源往故障点注电流!
选进线断路器时计算短路电流,要不要考虑发电机?在上面已经教你:短路电流有没有经过进线断路器?
到了现在,白教不说,还“不知道该怎么考虑短路问题”!越过时间你离题越远了,还怎么做毕业设计?!
回复
11楼
有发电机要上网,当然需要发电机的接入断路器!否则如何并网?没什么奇怪的。
回复