求助,请站里的各位大侠给把把脉,看这个是什么原因造成的?谢谢
zylss2009
zylss2009 Lv.3
2013年04月25日 22:19:47
来自于建筑施工
只看楼主

此基础是罐基础,材质为混过凝土,4年后出现图片中所示状况,请大侠帮着把把脉,看是什么原因造成的?有什么好的处理方法?谢谢基础所在地不靠海,夏季施工,一次性浇筑,后薄毯洒水养护,拆模是表观合格,无蜂窝麻面等问题。:Q:Q:Q:Q

此基础是罐基础,材质为混过凝土,4年后出现图片中所示状况,请大侠帮着把把脉,看是什么原因造成的?有什么好的处理方法?谢谢
基础所在地不靠海,夏季施工,一次性浇筑,后薄毯洒水养护,拆模是表观合格,无蜂窝麻面等问题。:Q:Q:Q:Q


DSC00446.JPG


DSC00448.JPG


DSC00449.JPG


DSC00462.JPG

免费打赏
yzywuwu
2013年04月25日 23:22:43
2楼
配合比有问题了吧,感觉都没水泥的。
回复
yzywuwu
2013年04月25日 23:24:43
3楼
只有在四周倒混凝土圈梁了
回复
美wa521de香
2013年04月26日 09:38:47
4楼
个人感觉是混泥土和异性太差,出现分层离析现象,你的沙子跟水泥都分开了的感觉,混泥土浇筑时间等待久吗?田螺车从搅拌桩出来到浇筑混泥土花费的时间等待可能比较久吧。
回复
甲方施工员
2013年04月25日 22:19:48
5楼
表面露的铁是混凝土脱落之后又得还是一直在外面露着,
感觉像是冻融冻胀造成的
回复
8101101
2013年04月26日 14:19:56
6楼

表面露的铁是混凝土脱落之后又得还是一直在外面露着,
感觉像是冻融冻胀造成的
回复
九阴争茎
2013年04月26日 14:27:20
7楼
同意楼上冻融说法,因为如果是应力影响,至少你能在结构上看到应力变形的裂缝。
回复
daaizia
2013年04月26日 22:23:17
8楼
感觉没放水泥,配合比的问题吧,要不水泥有问题
回复
crazyelf
2013年04月27日 00:18:40
9楼
有点象砼中的砂的含泥量较大
回复
hotpeer
2013年04月27日 09:35:14
10楼
混凝土质量不合格
回复
zylss2009
2013年04月27日 20:40:00
11楼
EnginLiuXQ 发表于 2013-4-26 10:16 表面露的铁是混凝土脱落之后又得还是一直在外面露着,感觉像是冻融冻胀造成的铁是拉片,拉模板,