框架结构无承重墙多层住宅的梁打孔问题
xzzr12
xzzr12 Lv.2
2013年04月25日 22:13:24
只看楼主

原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。

原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。
高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?
实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。
最大探测深度10cm的。
最大探测深度18cm的。
我买10cm的够用吗?

下面是房子的实景图。请高手指教。

















免费打赏
hotpeer
2013年04月27日 08:43:49
2楼
靠中间打,比较安全,怎么都这么靠上
回复
mokatsch
2013年04月27日 09:20:28
3楼
真是有钱人哦。。。。。还买一套探测仪。。。。。。
回复
yixiao2006
2013年04月27日 09:39:28
4楼
看楼主图片孔洞位置,应该是建好后自己打的孔,看着比较纠结。需谨慎:
1、设计院是不会把洞口预留在框架梁端部的,梁端剪力最大,这样梁受剪极为不利,一般会留在跨中1/3区段内。
2、若是楼主自己后打孔,因为空洞没有附加钢筋,会削弱梁的承载力。第二张图片在主次梁交接处打孔也是极为不利的。
3、幸好110的洞不算太大,梁高又比较大。
建议不要再胡乱打孔了,做好加强防护的话,跨中1/3区段内可以,还要避开主次梁交接点。
回复
qq0487231
2013年04月27日 10:05:15
5楼
:LZ 你的空调管准备走遍全屋每个角落么
回复
胡萝貝
2013年04月27日 12:08:05
6楼
yixiao2006 发表于 2013-4-27 09:39 看楼主图片孔洞位置,应该是建好后自己打的孔,看着比较纠结。需谨慎: 1、设计院是不会把洞口预留 …
回复
木土土
2013年04月27日 13:16:36
7楼
回复
美琪儿
2013年04月27日 14:04:20
8楼
结构梁还是不要乱打孔的好,可能会引起安全隐患!!
回复
sky1412
2013年04月27日 14:21:37
9楼
赶紧打消管道穿梁的念头,110的开洞也不小,所有的管道都穿梁,而且是后钻孔,危险啊,楼主你住这样的房子不担心么,走梁下吧,就是净高低了一点而已
回复
小小砂
2013年04月27日 19:25:59
10楼
现在梁上后打孔洞的数量已经不少了。安装的新风系统 也要考虑的合理一点布管,尽量少的在梁上打洞!你要是再按几个xxx系统,再这么打下去。楼板和梁都会有开裂的可能!建议在跨中1/3区段内,尽量靠梁下打洞。
回复
gamping
2013年04月27日 20:19:29
11楼
本帖最后由 gamping 于 2013-4-27 20:23 编辑

能想着用钢筋检测仪检测钢筋位置,这已经相当好了。代表广大结构设计人员谢谢楼主了!

不就110的孔嘛,楼主避开钢筋大胆钻孔去。