求助,大家帮帮忙,看看我的平动系数和扭转系数是否合理
wbwangbei
wbwangbei Lv.2
2013年04月25日 20:11:20
来自于PKPM
只看楼主

在做毕业设计,本工程是一层高为2.8米,一共十三层的纯剪力墙结构利用satwe计算后得到下列数据 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数,大家看看是否合理,应该怎么改呢 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.6344 98.83 0.95 ( 0.02+0.93 ) 0.05 2 0.6209 31.66 0.27 ( 0.19+0.07 ) 0.73

在做毕业设计,本工程是一层高为2.8米,一共十三层的纯剪力墙结构利用satwe计算后得到下列数据
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数,大家看看是否合理,应该怎么改呢

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.6344 98.83 0.95 ( 0.02+0.93 ) 0.05
2 0.6209 31.66 0.27 ( 0.19+0.07 ) 0.73
3 0.5047 1.81 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
4 0.1776 164.52 0.56 ( 0.52+0.04 ) 0.44
5 0.1710 83.13 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03
6 0.1554 3.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54
7 0.0936 175.74 0.88 ( 0.88+0.01 ) 0.12
8 0.0838 86.70 1.00 ( 0.00+0.99 ) 0.00
9 0.0797 3.96 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
10 0.0631 177.53 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06

免费打赏
nijiwogun
2013年04月26日 12:38:29
2楼
肯定不合理 看看第二阵型的转动情况 加强周边 减弱中间
回复
锦瑟何年
2013年04月30日 10:32:12
3楼
第二阵型扭转,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对第一振型转角方向的侧移刚度是合理的,相对于第三振型转角方向的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,或适当加强结构外围主要是沿第一振型转角方向的刚度。在实际中一般是减小内部刚度,不建议增加外部刚度,因为再增加外部刚度的同时。扭转周期也在变大。
回复

相关推荐