克莱门特压缩机高温报警
liguoyang125
2013年04月25日 10:43:40
来自于制冷技术
只看楼主

公司刚做的一套克莱门特地源热泵,调试时总是出现压缩机高温报警,用手摸了压缩机确实很热,出现报警是在出水温度快达到设定温度时,重启一下过段时间又会报警求大神给分析下是什么情况

公司刚做的一套克莱门特地源热泵,调试时总是出现压缩机高温报警,用手摸了压缩机确实很热,出现报警是在出水温度快达到设定温度时,重启一下过段时间又会报警
求大神给分析下是什么情况
eric20028
2013年04月25日 10:50:16
2楼
压缩机高温报警,说明压缩机冷却不理想,检查制冷剂循环量是否正常。
回复
fengqinshuo
2013年04月25日 11:05:48
3楼
冷却水量是否足够
回复
w599181727
2013年04月25日 14:24:04
4楼
说明下压力、水温度,运行工况详细点
回复
huhuamaomao
2013年04月30日 19:19:16
5楼
地源抽出的水和产品铭牌上的交换水是否一致!
回复
fjcaline
2013年05月01日 09:18:20
6楼
提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:18559020860,刘工
回复
xuxpmidea
2013年05月02日 09:21:04
7楼
你是地源热泵的制冷,地下水流量是否够?或是过滤器有堵塞现象。 另外是调试初期回水温度高,导致吸气温度高,压缩机散热不好当然热咯! 其他数据不详,仅供参考。
回复
g99111054
2013年05月03日 14:18:10
8楼
感谢楼主!!!!!!
回复
co936201979
2013年05月10日 10:19:38
9楼
排气温度高温报警;很明显足以说明系统运行不正常;制冷机组运行失去啦运行工况;低压偏低;膨胀阀配置太小;制冷剂偏少;冷疑器换热效果不好;冷却水泵流量扬程达不到设计标准;喷液系统故障;等等吧;都是引起高温故障报警的直接原因;好好检查一下;会好的;找到根本问题;一步到位的彻底解决;谢谢;仅供产考
回复

相关推荐

APP内打开