PKPM弹出的对话框(筏板边界网格线上没有布置梁或板带),该如何解决?
borjiajia
borjiajia Lv.3
2013年04月25日 09:16:41
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 borjiajia 于 2013-4-25 09:19 编辑 我在计算一个筏板基础,上反梁,程序总弹出对话框为:筏板边界网格线上没有布置梁或板带,可我明明布置了梁了呀。请教大家,这个问题是如何解决的?

本帖最后由 borjiajia 于 2013-4-25 09:19 编辑

我在计算一个筏板基础,上反梁,程序总弹出对话框为:筏板边界网格线上没有布置梁或板带,可我明明布置了梁了呀。请教大家,这个问题是如何解决的?
免费打赏
yazhuangjia
2014年03月04日 11:02:15
2楼
3、JCCAD中为何软件提示不能用梁元法计算只能采用板元法计算?

答:究其主要原因是在筏板边界上存在没有布置地基梁或板带的网格线,一般来说,筏板边界在所有网格线都能布置上,但对于采用梁元法计算的筏板基础,板边界必须在布置了梁肋或板带的网格线上设置,否则程序不能判断出筏板边界挑出宽度,故而无法确定挑板配筋。见pKPM"2012年6月第四周结构软件问题汇总".
回复
chenjinbiao1990
2015年03月21日 23:47:00
3楼
同样碰到这个问题,怎么解决呢?我的还是局部地下室
回复