水冷机组的耗电量是如何计算的?
dollangwing
2013年04月24日 16:55:04
来自于中央空调
只看楼主

各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!

各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:
有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。
请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?
还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
免费打赏
空调砖家
2013年07月02日 00:12:50
12楼
这台机组的COP值:550/104=5.28.
机组的耗电量:电压*电流*1.732*功率因数
机组的制冷量:流量/3.6*4.187*∆℃=180/3.6*4.187*3.9