各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:
有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。
请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?
还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
2楼
查看产品说明书或问生产商。
回复
3楼
如果只是估算的话可用“输入功率104kW”乘以工作时间。即为该时段内的耗电量。
回复
4楼
:victory::victory::victory::victory:我也受教了
回复
5楼
输入功率*时间*效率*功率因素
回复
6楼
这个得问厂家了,各个工况差别挺大的
回复
7楼
一指慢 发表于 2013-4-25 10:12 如果只是估算的话可用“输入功率104kW”乘以工作时间。即为该时段内的耗电量。机组大部分时间处于部分负荷,为什么输入 功率X工作时间?
回复
8楼
104KW就是实际功率,550KW是制冷量。
回复
9楼
看及其控制面板上的电流负载率。
回复
10楼
:Q:Q:Q还木有人回答啊。。。。纠结啊
回复
11楼
fine_2009 发表于 2013-5-29 11:36 机组大部分时间处于部分负荷,为什么输入 功率X工作时间?因为电流都是变化的,想要知道耗多少电就安装一个电表!计算只能按最大功率算,不会超过最大功率!
回复