求助,漏电总闸不定时跳闸,如何查故障点
qzkhssx
qzkhssx Lv.3
2013年04月24日 15:45:17
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 qzkhssx 于 2013-4-24 21:33 编辑 我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。

本帖最后由 qzkhssx 于 2013-4-24 21:33 编辑

我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。
我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。
漏保新的已经换过,情况依旧

我查了下可能是零线漏电引起的,说要用摇表一根一根的查过去。我想问下具体的操作步骤是怎么做的?是不是要把所有空开的 出线都拆下来,还要把零线接线端子的零线都断开,然后要怎么做呢?如果测?摇表的2根线要怎么接?谢谢 急用!!!

免费打赏
hxsztangjun
2013年05月20日 08:56:26
2楼
有没有先考虑换一个漏电总闸:D
回复

相关推荐

APP内打开