关于高压电动机的配电
fcb0356
fcb0356 Lv.7
2013年04月24日 14:02:51
只看楼主

化工厂的消防泵,电压为10KV,450KW。请问电动机启动柜是否可以设在10KV高压配电室里并同其它配电柜共母线安装(并柜)。

化工厂的消防泵,电压为10KV,450KW。请问电动机启动柜是否可以设在10KV高压配电室里并同其它配电柜共母线安装(并柜)。
免费打赏
zyz8438
2013年04月25日 21:49:31
12楼
myqinpeng 发表于 2013-4-25 20:31 450KW小容量电机,可以直接启动,但是电机的启动柜建议安装在电机附近,高压配电室一般按照规范不允许再装启 …呵呵,需要请教:1、规范要求高压配电室不允许再装启动柜,是哪一个规范,我再核实一下;2、其实启动柜没有别的东西,也只是一个断路器柜或者F-C柜,启动回路的关键元件如电抗器、水电组等肯定是另外安装的;3、450kW容量的电机,是小还是大,不是靠450这个绝对数值来判定的,需要根据系统参数、变压器的容量和电机容量的大小以及电机的启动倍数来判定的。如果变压器容量小,或系统容量小,450kW的电动机也有可能需要软启动的。
回复
zhouxiaosong
2013年04月25日 23:12:44
13楼
zyz8438 发表于 2013-4-25 21:49 呵呵,需要请教:1、规范要求高压配电室不允许再装启动柜,是哪一个规范,我再核实一下;2、其实启动 … 1、规范要求高压配电室不允许再装启动柜,是哪一个规范,我再核实一下;答:没有规范规定高压配电室不允许再装启动柜!高压启动柜的安装位置通常看高压配电室与电机的距离,如距离远,则在电机附近设启动柜(该房间也叫高压配电室呀);化工厂的防爆区域内无法安装启动柜(通常柜体不是防爆的),这时不论远近,启动柜必须安装在装置的高压配电室。 2、其实启动柜没有别的东西,也只是一个断路器柜或者F-C柜,启动回路的关键元件如电抗器、水电组等肯定是另外安装的;答:高压启动柜一般不与高压开关柜共母线,原因如下:10KV系统装设启动柜时,肯定配有水电阻或磁控电抗器等降压启动设备,柜内一般有两个真空接触器或真空开关(容量较大时用开关)。高压启动柜就相当于低压系统的二级配电箱,不直接与低压柜共母线(经低压柜开关供电)——解释太麻烦,打个比方吧。 3、450kW容量的电机,是小还是大,不是靠450这个绝对数值来判定的,需要根据系统参数、变压器的容量和电机容量的大小以及电机的启动倍数来判定的。如果变压器容量小,或系统容量小,450kW的电动机也有可能需要软启动的。答:450kW容量的电机在10KV系统里基本上算小的!( 需要根据系统参数、变压器的容量和电机容量的大小以及电机的启动倍数来判定的。如果变压器容量小,或系统容量小,)这里的变压器是指35KV或66KV变压至10KV的降压变压器,一般安装在化工厂的总降变电所。化工厂10KV系统的短路容量一般都在150MVA以上,很少小于70MVA。此时,450kW的电机太小了!
回复
电气奇才
2013年04月26日 18:37:07
14楼
可以装启动柜,建议从高压配电室母线直配电时采用高压熔断器-高压真空接触器的组合电器,至于采用固定式安装还是手车式安装就根据设计要求执行,这样可以避免多增加一台高压断路器作为电源的投资,这样最好,投资节省,推荐这样做!
回复
电气奇才
2013年04月26日 18:48:37
15楼
说的很对,电机是否可以全压启动取决于直接供电变压器容量的大小,系统参数,启动时供电线路的电压降等因素。
回复
电气奇才
2013年04月26日 18:58:49
16楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 14:45 编辑

:lol:lol:lol:lol:lol
回复

相关推荐