关于高压电动机的配电
fcb0356
fcb0356 Lv.7
2013年04月24日 14:02:51
只看楼主

化工厂的消防泵,电压为10KV,450KW。请问电动机启动柜是否可以设在10KV高压配电室里并同其它配电柜共母线安装(并柜)。

化工厂的消防泵,电压为10KV,450KW。请问电动机启动柜是否可以设在10KV高压配电室里并同其它配电柜共母线安装(并柜)。
免费打赏
lingxuct
2013年04月24日 14:22:56
2楼
“请问电动机启动柜是否可以设在。。。。。。。。。?”

启动柜内有什么东东?
回复
浩宇
2013年04月24日 14:25:42
3楼
450KW可以直接启动,你说的启动柜是不是直接配电到电机的?还是.....
回复
fcb0356
2013年04月24日 14:52:13
4楼
启动柜内只有熔断器和真空接触器,出线直接配到电机。
回复
lingxuct
2013年04月24日 15:57:28
5楼
“启动柜内只有熔断器和真空接触器,出线直接配到电机”

不要这个没用的启动柜,电缆从高压开关柜出来后,直接接到电机。
回复
fcb0356
2013年04月24日 16:07:54
6楼
谢谢版主大人。这样倒是简单了,不知道符合规范不,另外由于是消防回路,规范还有什么特殊规定没。

我也看了规范,但是没找着。
回复
yaoguizhong213
2013年04月24日 16:40:09
7楼
可以的,你说的启动柜就是个接触器,也就是开关,装吧,你的进线变压器的容量大于该电机的4倍就行,不然需要核算一下自启动容量。
回复
zyz8438
2013年04月24日 22:01:39
8楼
fcb0356 发表于 2013-4-24 14:52 启动柜内只有熔断器和真空接触器,出线直接配到电机。呵呵,你只看了柜体部分。一般启动柜后端还接有其他设备,如电抗器或水电组等等设备,用在大电机启动过程中。当电机启动完成后,运行柜闭合,会把启动柜及其后端设备短接。
回复
zyz8438
2013年04月24日 22:04:03
9楼
启动柜和运行柜,其电源侧是并联的,都接在母线上,所以启动柜最好喝运行柜以及母线上其他出线柜并在一起。
回复
zyz8438
2013年04月24日 22:07:20
10楼
至于10KV,450kW的电机是否可以直接启动,能否不要启动柜,这是另外一个议题,需要详细的系统参数才能确定,这里不另加揣测了,就当相信设计院吧!:P
回复
电气奇才
2013年04月25日 20:31:10
11楼
450KW小容量电机,可以直接启动,但是电机的启动柜建议安装在电机附近,高压配电室一般按照规范不允许再装启动柜;要么直接在高压配电室设置启动柜,电机附近就不设开关柜了
回复

相关推荐