我厂用型号为:SF9-6300/110W3主变.在主变高压B相套管里装了个CT.不知道有什么用.CT型号为:LR-60-100/5
我厂用型号为:SF9-6300/110W3主变.在主变高压B相套管里装了个CT.不知道有什么用.CT型号为:LR-60-100/5
2楼
没有人知道了吗?自己顶了.
回复
3楼
看它有没有接线输出,还有看具体的参数(除了型号以外):0.5级是测量用的,B(P)是保护用的。
回复
4楼
我是搞变压器设计的,这种CT装法我见过.一般来说,这个CT是测量级,其目的就是给绕组温度计提供一个电流信号,根据这个电流来模拟绕圈对油的温升,再与油温叠加,便构成了所谓的绕组温度.
你可以看一看绕组温度计的说明书
回复
5楼
谢谢4楼的朋友.
回复
6楼
路过,大型主变都有这个CT,但是好象是三相都有.
回复