求助高压B相CT作用?
lzq_123
lzq_123 Lv.3
2007年09月05日 21:05:55
来自于电站工程
只看楼主

我厂用型号为:SF9-6300/110W3主变.在主变高压B相套管里装了个CT.不知道有什么用.CT型号为:LR-60-100/5

我厂用型号为:SF9-6300/110W3主变.在主变高压B相套管里装了个CT.不知道有什么用.CT型号为:LR-60-100/5
免费打赏
lzq_123
2007年09月06日 12:47:31
2楼
没有人知道了吗?自己顶了.
回复
geng70
2007年09月06日 14:02:35
3楼
看它有没有接线输出,还有看具体的参数(除了型号以外):0.5级是测量用的,B(P)是保护用的。
回复
lishouhua-hrb
2007年09月16日 00:48:26
4楼
我是搞变压器设计的,这种CT装法我见过.一般来说,这个CT是测量级,其目的就是给绕组温度计提供一个电流信号,根据这个电流来模拟绕圈对油的温升,再与油温叠加,便构成了所谓的绕组温度.
你可以看一看绕组温度计的说明书
回复
lzq_123
2007年09月16日 16:30:18
5楼
谢谢4楼的朋友.
回复
ycwyp2000
2007年09月17日 14:39:24
6楼
路过,大型主变都有这个CT,但是好象是三相都有.
回复

相关推荐