如何计算配电箱安装工程量? 清单工程量和定额工程量计算规则相同,均按设计图示数量计算。 项目编码:030204018项目名称:配电箱 项目编码:030212001项目名称:电气配管 项目编码:030212003项目名称:电气配线 [例]某车间总动力配电箱引出三路管线至三个分动力箱,各动力箱尺寸(高×宽×深)为:总箱1800mm×800mm×700rnm;①②号箱900mm×700mm×500mm;③号箱800mm×600mm×500mm。总动力配电箱至①号动力箱的供电干线为(3×35+1×18)G50,管长6.5m;至②号动力箱供电干线为(2×25+1×16)G40,管长6.8m;至③号箱为(3×16+2×10)G32,管长7.6m。计算各种截面的管内穿线数量,并列出清单工程量。
如何计算配电箱安装工程量?
清单工程量和定额工程量计算规则相同,均按设计图示数量计算。
项目编码:030204018项目名称:配电箱
项目编码:030212001项目名称:电气配管
项目编码:030212003项目名称:电气配线
[例]某车间总动力配电箱引出三路管线至三个分动力箱,各动力箱尺寸(高×宽×深)为:总箱1800mm×800mm×700rnm;①②号箱900mm×700mm×500mm;③号箱800mm×600mm×500mm。总动力配电箱至①号动力箱的供电干线为(3×35+1×18)G50,管长6.5m;至②号动力箱供电干线为(2×25+1×16)G40,管长6.8m;至③号箱为(3×16+2×10)G32,管长7.6m。计算各种截面的管内穿线数量,并列出清单工程量。
【解】35mm导线:(6.5+1.5+0.5+0.9+0.7)×3m=32.1m
18mm导线:(6.5+1.8+0.8+0.9+0.7)×1m=10.7m
25mm导线:(6,s+1.5+0.8+0.9+0.7)×2m=22m
16mm导线:〔(6.8+2.6+1,6)×1+(7.6+2.6+0.8+0.6)×3]m=45.5m
10mm导线:(7.6+2.6+1.4)×2m=23.2m
清单工程量计算见表。