一高层剪力墙结构,地下2层,地上17层,嵌固端取在筏板基础顶,图1为地下室挡土墙一个边缘构件,2图为在这个构件正上方的一层的边缘构件,pkpm自动计算的边缘构件,现在审图的意思是将地上部分的边缘构件延伸到基础顶,尺寸要一致,我理解的规范要求是只要嵌固端以上有边缘构件就满足边缘构件延伸到嵌固端的要求了,不明白为什么还得要求尺寸必须一致。可否有更好的解释?
一高层剪力墙结构,地下2层,地上17层,嵌固端取在筏板基础顶,图1为地下室挡土墙一个边缘构件,2图为在这个构件正上方的一层的边缘构件,pkpm自动计算的边缘构件,现在审图的意思是将地上部分的边缘构件延伸到基础顶,尺寸要一致,我理解的规范要求是只要嵌固端以上有边缘构件就满足边缘构件延伸到嵌固端的要求了,不明白为什么还得要求尺寸必须一致。可否有更好的解释?
2楼
别沉了啊。。。。。。
回复
3楼
1,抗规6.1.10要求底部加强部位需下延伸到嵌固端(本例基础)。
2,关键看轴压比,超过6.4.5-1加强部位必须设约束,必须到底。
3,不超轴压比,上设约束上筋大,需满足锚固下层,下筋较多,不好施工的
4,一般应符合审图要求,理论上约束伸入基础整体性较好。
回复
4楼
wzgok163 发表于 2013-4-24 08:12 1,抗规6.1.10要求底部加强部位需下延伸到嵌固端(本例基础)。2,关键看轴压比,超过6.4.5-1加强部位必须 …高规只是说嵌固端下移时,加强区相应往下延伸,并没有说边缘构件要尺寸不变的延伸到基础顶啊,审图这样要求依据是什么呢
回复
5楼
不清楚,帮忙顶下
回复
6楼
图审意见对,当出地面的墙底轴压比超过0.3时,就要设置约束边缘构件,约束边缘构件要做到嵌固端及底部加强区临上一层,你嵌固端坐在基础,那约束边缘构件自然要做到基础顶的
回复
7楼
实际操作很多嵌固端做在顶板的,按照规范下地下室已经不算底部加强区,并且规范同样说明约束边缘构件只需做到嵌固端,那么约束边缘构件不下地下室是严谨的满足了规范的,但是实际操作当中,没有人会不把地下室当做底部加强区的,并且,嵌固端下竖向构件墙的纵筋要不小于出嵌固端那一层,也就是自然的使得下地下室的竖向构件加强了
回复
8楼
所以我的理解是,规范在这里,有一点小bug,是专家们没有考虑到或者说是不严谨的地方,嘿嘿
回复
9楼
前后要求严格度不统一,可能是专家们编写到高规地下室那篇时发现他妈的纵筋也要强一点嘛,这样才能保证嵌固端嘛,下部刚度是上部的两倍,嘿嘿,其实是拍脑袋的,剪力墙的初衷是承受剪力,也就是箍筋,约束边缘构件的初衷也是加强箍筋,但是地下室由于有挡土墙的存在,单个剪力墙承受的剪力小了很多了,外墙的轴压比也很小,其实楼主做法对的,完全可以只设置构造边缘构件了,但是谁让你把嵌固端弄在了基础呢,哎,所以死扣规范的话,图审意见对。
回复
10楼
学习了:D:D
回复
11楼
学习拿分走人
回复