PKPM柱脚板厚计算以及Mx My的方向问题
lw8210361
lw8210361 Lv.3
2013年04月23日 18:04:01
来自于PKPM
只看楼主

PKPM工具箱中的柱脚节点设计结果如下 设计结果文件:StsLink.out 日期:2013/04/23 时间:17:39:35------------------------------------------------------------------------------------ 工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座 柱编号 = 1 采用钢截面: HN500X200X10X16

PKPM工具箱中的柱脚节点设计结果如下

设计结果文件:StsLink.out
日期:2013/04/23
时间:17:39:35

------------------------------------------------------------------------------------
工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座
柱编号 = 1
采用钢截面: HN500X200X10X16
柱脚混凝土标号: C25
柱脚底板钢号: Q235
柱脚底板尺寸 B x H x T = 594 x 1080 x 40
锚栓钢号: Q235
锚栓直径 D = 39
锚栓垫板尺寸 B x T = 85 x 28
翼缘侧锚栓数量 = 3
腹板侧锚栓数量 = 4
柱底混凝土承压计算:
控制内力: N=104.85 kN,Mx=0.00 kN*m,My=253.83 kN*m
柱脚混凝土最大压应力σc:7.24 N/mm2
柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc:11.90 N/mm2
σc=7.24 <= fc=11.90,柱底混凝土承压验算满足。
锚栓抗拉承载力校核:
控制内力: N=104.85 kN,Mx=0.00 kN*m,My=253.83 kN*m
单个锚栓所受最大拉力 Nt:123.09 kN
单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb:136.61 kN
Nt=123.09 <= Ntb=136.61,锚栓抗拉承载力验算满足。
柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算):
区格1,翼缘外侧两边支撑板,计算底板弯矩:38246.83 N*mm
区格2,翼缘侧加劲肋中间区隔三边支撑板,计算底板弯矩:48602.76 N*mm
区格3,腹板侧加劲肋区隔三边支撑板,计算底板弯矩:48058.65 N*mm
区格4,柱底板角部两边支撑板,计算底板弯矩: 43341.67 N*mm
底板厚度计算控制区格:区格2
底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 40 mm
锚栓拉力计算最小底板厚度: Tmin2 = 36 mm
柱底板构造最小厚度 Tmin3 = 20 mm
(最后控制厚度应取以上三者的较大值并规格化后的厚度!)
柱脚底板厚度 T = 40 mm
底板厚度满足要求。
柱脚加劲肋验算结果:
翼缘加劲肋:
尺寸: 420 mm X 280 mm X 14.0 mm
验算剪力: 507.11 kN
设计应力: 125.00 N/mm 计算应力: 86.24 N/mm
加劲肋验算满足。
腹板加劲肋:
尺寸: 423 mm X 282 mm X 14.0 mm
验算剪力: 488.26 kN
设计应力: 125.00 N/mm 计算应力: 82.45 N/mm
加劲肋验算满足。
柱底板与柱肢连接焊缝校核:
柱与底板的焊缝采用:翼缘和腹板均为对接焊缝。
柱底连接焊缝满足要求。
腹板加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。
焊脚尺寸: 7 mm
计算用剪力: 488.26 kN
控制焊缝应力: 160.00 N/mm 计算焊缝应力: 120.64 N/mm
焊缝验算满足要求。
翼缘加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。
焊脚尺寸: 7 mm
计算用剪力: 507.11 kN
控制焊缝应力: 160.00 N/mm 计算焊缝应力: 126.21 N/mm
焊缝验算满足要求。
柱脚抗剪键校核:
已设抗剪键尺寸:I10
抗剪键埋入深度(mm): 100
抗剪键设计对应的内力组合号:1
N = 0.10kN*m ; Vx = 0.00kN ; Vy = 42.30kN
合成以后且考虑滑动摩擦的抗剪键设计剪力: 0.36 kN
1.截面抗剪承载力验算:
y向构件抗剪强度设计值:125.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力: 0.92 N/mm2
该方向验算满足!
x向构件抗剪强度设计值:125.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力: 0.52 N/mm2
该方向验算满足!
2.连接抗剪承载力力验算:
y向焊缝抗剪强度设计值:160.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力: 0.86 N/mm2
该方向验算满足!
x向焊缝抗剪强度设计值:160.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力: 0.41 N/mm2
该方向验算满足!
3.底部混凝土承压验算:
沿x向混凝土抗压强度设计值: 11.90 N/mm2 计算混凝土的压应力: 0.04 N/mm2
该方向验算满足!
沿y向混凝土抗压强度设计值: 11.90 N/mm2 计算混凝土的压应力: 0.03 N/mm2
该方向验算满足!




可以得出板厚为40,但是我用钢结构连接节点设计手册算的却是34,计算过程如图。
是差在哪里呢???求高手指教
是不是在工具箱柱脚节点设计时候输入的Mx My N Vx Vy的方向有问题呀,荷载是通过PKPM 2维计算里面基础计算文件输出里面基本组合抄出来的(Mmax 对应组合号:138 Mmax= 182.50 N = 197.48 V = 25.04
Mmin 对应组合号:123 Mmin= -253.83 N = 104.85 V = -42.30
Nmax 对应组合号: 79 M = -179.90 Nmax= 365.16 V = -41.07
Nmin 对应组合号:150 M = 120.72 Nmin= -17.18 V = 24.40
Vmax 对应组合号:138 M = 182.50 N = 197.48 Vmax= 25.04
Vmin 对应组合号:123 M = -253.83 N = 104.85 Vmin= -42.30)
用的是组合号123,Mmin= -253.83 到底算是Mx的还是My呢?同样的V = -42.30是填在Vx还是Vy呢?我上面用PKPM算柱脚的时候是Mx=0 My=253.83 N=104.85 Vx=0 Vy=42.3 是否有错?